2015-01-25 08:59:24Здравствуйте. Такая проблема: Данная
модель, купленная довольно давно
работала идеально до последнего
времени. В режиме простоя (например
ночью) включается беспрерывный
спикер и красный мигающий индикатор.
Если отключить UPS от сети -
переходит на аккумулятор и работает
положенное время до разрядки. Если
же включить сеть обратно - снова та же
история. При этом: через некоторый
случайный промежуток времени - эти
симптомы исчезают, он прекрасно
заряжается обратно и работает как ни в
чем не бывало. Я так понимаю это
предсмертные симптомы
аккумулятора?
На ИБП разные индикаторы,а именно 2 красных..один говорит о необходимости замены батареи а 2 рой о перегрузке.В первом случае менять батарею и как можно скорее ,иначе перейдет во вторую стадию-светодиод,когда надо будет чинить и плату до кучи...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.