Раздел: Cервис


АвторТема:  BR500
baduser
Участник


Тем: 5
Сообщений: 12
На форуме с 10/03/11
2015-05-07 13:05:47
Добрый день. столкнулся с такой проблемой после замены АКБ УПС работает но периодически выскакивает сообщение что АКБ отключена. Но если выдермуть кабель питания он держит нагрузку и не выключается.
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2015-05-07 14:45:54
Добрый день. Проверьте плотность подключения. Не окислились ли контакты? Попробуйте несколько раз переподключить. Со старой батареей были такие сообщения? Батарею приобрели оригинальную? Какая модель и артикул батареи и ИБП? Также можно попробовать сделать сброс электроники ИБП: ссылка
baduser
Участник


Тем: 5
Сообщений: 12
На форуме с 10/03/11
2015-05-07 14:59:49
клемы в норме (даже поджал плоскогубцами). как работал со старой батареей сказать не могу. АКБ использую только Sunlight SPA12-7.2 (с этими АКБ проблем никогда не было, пользуюсь не один год).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-13 02:57:01
1-проверитьт с другим АКБ.Вдруг большое внутреннее сопротивление 2 -Проверить емкость на выходе ЗУ 470х16
baduser
Участник


Тем: 5
Сообщений: 12
На форуме с 10/03/11
2015-05-14 13:15:59
заменил АКБ и кондер но не помогло. странно то что тест он проходит
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-14 13:38:23
Хорошо,а при этом на ИТП лампочка замены батареи мигает?Если нет,то это может быть связано с софтом,и биосом мат платы.Проверьте с аналогичным ИБП .
baduser
Участник


Тем: 5
Сообщений: 12
На форуме с 10/03/11
2015-05-14 16:03:24
когда его включаешь он проходит самотестирование, выходит в готовность. по истечению 2-3 мин. 2 раза моргнет Raplace battery и продолжает работать. пробовал, отключил все от УПС оставил только кабель питания, но результата нет. у меня таких УПС штук 50 и изних уже 4 шт на которых отпадает батарея.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-14 23:02:13
Хорошо,если включать ИБП в сеть и проходить самотестирование с неподключенной нагрузкой?:Тоже моргнет замена?Скажите данные с бирки со штрих кодом и измерьте напряжение на батарее с момента включения до завершения самотестирования.
baduser
Участник


Тем: 5
Сообщений: 12
На форуме с 10/03/11
2015-05-15 09:21:41
Добрый день. "Хорошо,если включать ИБП в сеть и проходить самотестирование с неподключенной нагрузкой?:Тоже моргнет замена?" -- Да BR500I BB0516038185 данные заряда АКБ Выкл -- 13.59В Тест -- 13.57В Рабочее --13.59В Включал без нагрузки
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-16 17:01:47
Хорошо,если C80 заменили,обновите в ПО дату замены батареи и проверьте,серийник правильно отображается?
baduser
Участник


Тем: 5
Сообщений: 12
На форуме с 10/03/11
2015-05-19 09:42:01
Добрый день. все сделал но батарею все ровно не видет скрин: https://yadi.sk/i/9rLktbTngirmU
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-19 12:34:22
Мне все-же на батарею грешится,обычно С80 замена решает проблему,но он новый именно нужен ,а непонятно где валявшийся.Проша тоже норм вроде ,ну можно еще 22х16 5 шт сменить ,3 около стабилизатора 7805L треугольником ,усыхают часто и 2 шт около операционника,они на -8 вольт работают,может мерять неправильно начинает.Попробуйте этот ИБП на другом компе ,может матплата или драйвера отличаться ,ну и АКБ все-ж проверьте,сколько держит нагрузку 300 ватт лампу?
baduser
Участник


Тем: 5
Сообщений: 12
На форуме с 10/03/11
2015-05-19 16:30:01
ок поеду покупать как заменю отпишусь
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям