2006-11-02 20:04:33Во-первых большое спасибо TimH, за предоставленную инфу. Раньше я ИБП не занимался, и у меня возникло несколько вопросов по теме - 1.ИБП включен в розетку, должны присутствовать на плате все 4 питания(5,-8,12,24)?2.Сильно греются R144,145,146, по моим прикидкам на них выделяется Р=0.5Вт, а их собственная мощя, 0,25*3=0.75Вт, поэтому вроде сильно греться не должны? 3.Можно ли понизить программно нижний порог сетевого напр., а то ситуация такая-Uсети=210...217, Uвых повышается до 240...260В. 4.Какой кабель RS232 использовать для подключения SU700 к компу? 5.Где взять PowerShute?
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2006-11-03 11:36:30
5)ftp://ftp.apcc.com/apc/public/software/windows/nt40/pcplus/523/
4)черного цвета(от APC) p/n 940-0024С
3)В этой модели с пом PCBE,PowerChute Plus,...
-снизить с 208 до 188(204,196)
260V вы приувеличили -218*1.12 будет около 244V
2)вы не одиноки в своих изысканиях!
1)no comments
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2006-11-03 11:38:23
удалите пробел /sof tware/ ---> /software/
NickF
Участник
Тем: 2 Сообщений: 2 На форуме с 29/10/06
2006-11-03 20:18:09
Все получил, большое спасибо. Попробую разобраться за праздники. А 260В, хоть и кратковременно, но появляется во время самотеста. Переходной процесс? И еще, китайский мультиметр, не желает показывать Uвых, показания прыгают в пределах от 210 до 310В, пришлось найти старую магнитоэлектрическую головку и отградуировать ее.