АвторТема:  Smart-UPS VS650i
Алексей
Гость
2011-02-26 12:52:10
Добрый день, уважаемые форумчане. Достался упс smart vs650i. Не пашет.... Кто-нить подскажет по схемотехнике - на плате отсутствуют Q304, Q305 и два силовых ключа Q3, Q7... Кто-нить сможет подсказать номиналы??? При включении от батарей вероятно пытается запуститься но уходит в перегрузки. Мигает соответствующий индикатор. От сети не запускал - боязно. Была востановлена общая дорожка с краю платы. Она там как предохранитель чтодль? Что делать? очень нужен сей девайс. Спасибо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-02-27 18:10:06
Если сгорела дорожка,то необходимо устранить перегорание дорожки на краю платы (утонченное место),далее восстановить дорожку под группой из RLY3-RLY5 между "-"С82 и ,ближней к краю платы ножкой R84,и заменить процессор.Может и будет работать,но вместо писка будут щелчки.Дорожка перегораетпри касании плюсом батареи корпуса ИБП при замене .