Здравствуйте! Наша организация является счатливым обладателем двух ИБП APC SURT 10000XLI. В один прекрасный день. на одном из упсов загорелась красня лампочка, информирующая о неисправности батареи, и раздался характерный писк. В данном типе УПС установлено 4 кассеты по 8 батарей в каждой, тип батарей 12V - 5Ah, итого 32 батареи. Я заменил все батареи на аналогичные, и все стало замечательно. А совсем недавно, обсолютно аналогичная ситуация произошла со вторым УПС. Мой вопрос заключается в следующем: Можно ли менять не все батареи в упсе, и если можно, то как определить какие именно батареи следует заменить по причине неисправности? Заранее спасибо.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-04-09 20:00:20
Перед тем как менять самим неплохо проверить гарантийность ссылка . Батареи Ваших SURT 10000 2 x RBC44 , каждый по 96 V / 5 Ah, Лучший вариант заказать их. Если меняете сами определить неисправный элемент конечно можно , нагрузив каждый аккумулятор нагрузкой на 5 - 10 А , измеряя мультиметром напряжение( при менее 10 V - неисправен ). Но менять НЕ ВСЕ НЕЛЬЗЯ !!
Joker
Гость
2009-04-22 01:06:41
По причине различия параметров "новых" АКБ и "старых", например внутреннего сопротивления. Менять - так ВСЕ ))))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям