АвторТема:  SURT7500XLI
igon
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 02/11/12
2012-11-05 14:03:11
Здравствуйте, Попал в руки этот упс - был полностью засыпан пылью сантиметров на 5 - мощные катушки были еле видны 8) После разборки выяснилось, что на 61й плате одна из сборок просто развалилась на части, все ее управление тоже сгорело. На самой плате повреждеий нет. Также сгорела первичка на трансформаторе Т901 - все поменяно. На 62 плате сгорели трaнзистор Q1407 и диод D1407. Больше ничего не нашел. Поставлены новые батареи. Сейчас упс включается и нормально работает от батареи. Тестирование проходит без ошибок. Но входного напряжение он в упор не видит. ( Заряда тоже нет. Включение однофазное. 3х фаз нет. Входное напряжение начинает видеть если включить байпас. . Подскажите что-то - свои идеи пока закончились. 8
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-11-07 01:01:36
Ну если сборка выгорела,надо проверить реле мне сдается,там с перекидным плохо может быть.Если ИБП работает от батареи ,это говорит,что все силовые узлы работают,поэтому надо проверить цепь переменного тока до сдвоенного моста ...и далее до сборки ,там по моему тоже реле еще одно есть...мне так видится.
igon
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 02/11/12
2013-01-14 14:11:34
одесский официал не справился с ремонтом - списали
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-01-14 23:03:23
Жаль,хорошая машинка,надежная,если во время обслуживать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям