basnnov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 28/06/18
2018-06-28 20:00:52
Имеется Back-UPS RS500 / BR500CI-RS, s/n 5B1308T06794. Плата 640-1115A-Z_REV07. Поменяли
аккумулятор, сшибли дроссель по входу сетевого напряжения. Вернулся, припаяли дроссель. Схема
заряда работает. При нажатии на кнопку попискивает пару раз в секунду, появляется напряжение на
входе стабилизатора 5 В и пропадает. При подаче на вход стабилизатора напряжения 6-14 В на выходе
появляются номинальные 5 В. На кнопку при этом не реагирует. Один раз при попытке включения с
кнопки без аккума начал трещать релюшкой при подключении сети или при нажатии на кнопку с
аккума. Через некоторое время треск прошёл, теперь пищит. Схему не нашёл.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-29 14:02:20
А акб заменили?
basnnov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 28/06/18
2018-07-11 09:53:14
С замены АКБ на новый всё и началось.
Посмотрел на кварце SA4.000 возле контроллера - при нажатии на кнопку появляется генерация, через полминуты пропадает.
ИБП занимаюсь периодически, в свободное время.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-07-11 15:53:09
Емкость в цепи питания шим контроллера замените в ЗУ. 22 мкФ
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям