sottelkz
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 16/10/13
2013-10-16 17:58:15
Заменили акб на APC SURT7500XLI а он их не заряжает. Ошибок нет вообще никаких, в терминале смотрю - заряд акб падает (старых акб уже нет, одни "умники" уже сдали в пунк приёма). Может кто подсказать что с ним приключилось. S/N: JS0612014265.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-10-16 18:03:29
Что будет, если при подключенном входном напряжении выдернуть два центральных батарейных картриджа?
sottelkz
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 16/10/13
2013-10-16 18:06:03
Понятия не имею, что будет. Вы предлагаете мне попробовать и написать?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-10-16 18:20:50
Да
sottelkz
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 16/10/13
2013-10-16 18:26:47
Хорошо, завтра попробую и отпишусь.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-10-17 12:53:07
И сразу напряжение на разьмах выдернутых изьмерьте,это тоже важно.Правый и левый картридж от от центральной перегородки.
sottelkz
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 16/10/13
2013-10-17 16:20:03
Значит так. Напражение выдернутых блоках правый и левый от центральной перегородки соответсвенно 100 и 102 вольта. Выдёргиваю блок акб (вверх от центральной перегородки) загорается красный Х и 01010 на пару секунд, далее сменяется на красный Х и 01100, выдёргиваю блок акб (вниз от центральной перегородки) бесперебойник отключается.
sottelkz
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 16/10/13
2013-10-17 16:24:27
Сегодня поставил блоки акб на другой APC SURT8000XLI, заряжаются зараза.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-10-17 18:30:22
Кердык зарядке, если никогда не ремонтировали такого плана ИБП, то традиционый вопрос этого форума: В каком городе находитесь?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-10-17 19:01:22
Если отключается,надо в сервис везти и впредь урок батареи менять не когда ИБП отключится,ну хоть не позже чем чере 4 года примерно.Особенно при нагрузках менее 30 %,когда самотест не может выявить заранее отказ батареи.
sottelkz
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 16/10/13
2013-10-18 14:03:21
Такого плана ИБП не ремотировал ещё, но теперь придётся. Касательно города - Усть-Каменогорск. В сервис смыла везти нет, т.к. потратися куча времени на всякие там разрешения на вывоз, ибо ИБП находится на режимном предприятии. Теперь вопрос такой - есть какая-либо официальная бумага от производителя в которой сказано в течении какого срока меняются АКБ (дабы показать оную вышестоящему руководству, для убеждения (принуждения) их к своевременной замене АКБ) ИБП работают при 70-90% нагрузке 7 дней в неделю по 8-12 часов. Подскажите в какую сторону копать касательно цепей заряда.
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2013-10-18 14:22:00
Документ можете запросить в тех. поддержке
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-10-18 17:47:40
Крышку откроете,думаю увидите сами.Начните с осмотра PSU,плата где Com-порт.2х канальная зарядка находится на плате инвертора,между пластиковых кожухом кулера и платой FPU.Но лично я бы рекомендовал заказать платы целиком,если вывезти нельзя.Мало того,что работа опасная,так еще компоненты тяжело найти имено такие,а не сто на них написано,а можно лишиться ИБП целиком.Потрясите тех поддержку,их задача решать проблему))).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.