Автор | Тема: apc back ups pro1200  |
Ирина
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 21/06/18 |
2018-06-21 11:20:17 заменили старые батареи на новые в ибп apc back ups pro1200, а время работы от аккумулятора
стало всего около 3 мин, хотя новый ибп давал 40 мин на работу, и даже старые батареи за неделю до
окончательной поломки давали 20 минут на работу. что не так? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-06-26 15:34:58
| Начать надо с того,что за аккумуляторы? |
|
Ирина
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 21/06/18 |
2018-06-27 22:46:02
| аккумуляторы APC APCRBC124 |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-06-28 14:11:10
| Серийник или дата выпуска есть на них? подозрение,что больше 1 года лежали на складе. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-06-28 14:11:55
| Попробуйте дату замены обновить, на полностью заряженном ИБП. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-06-28 14:13:18
| На показания , сколько должно работать ,повлияет, но вот на реальную работу нет, если ИБП не программно гасит комп, а просто отключается, то проблема с батареей или ИБП самим, но батарея в 100 раз вероятнее.. |
|
Ирина
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 21/06/18 |
2018-06-29 14:13:02
| Так если батареи все же (допустим пролежали на складе), их можно же зарядить устройствами как это бывает, например, с автомобильными аккумуляторами, а затем снова отправить в ИБП? Или не годны?
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-06-29 20:25:27
| Это не автомобильный АКБ, в нем нет жидкого электролита практически, и сильно зависит от марки АКБ, при разряде ниже 11,5 вольт на АКБ в нем произойдут необратимые изменения, а ниже 12,6 вольта, будет потекряна емкость .
Можно попробовать потренировать, заряжая сутки, и разряжая на холостом ходу без нагрузки до отключения, время работы будет расти до 3 го раза, но не более чем в 2-2,5 раза. |
|
Ирина
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 21/06/18 |
2018-06-30 08:51:05
| не понимаю одного момента, батареи в ИБП, когда он работает от розетки уже заряжаются, даже если они и пролежали на складе, бесперебойник их заряжает же? Так какой вердикт: новый ИБП? |
|
Ирина
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 21/06/18 |
2018-06-30 08:53:55
| А могло быть, что мне в сервисе не сделали калибровку после замены батарей (об этом столько пишут, что замены аккумуляторов недостаточно, нужна калибровка)?
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-07-04 14:55:52
| Ирина, калибровка нужна, что бы время работы в программе управления соответствовало реальному времени работы ИБП. По поводу извечного вопроса Как быть или Что делать...я вам ответил 2018-06-29 20:25:27.
данное действие полностью эквивалентно калибровке,разве чуть дольше и не требует специальных навыков. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|