2015-05-27 01:14:32
Доброго времени суток всем. Мне попался UPS от APC, Smart-UPS SURTD3000XLI Были следующие проблемы: 1. Отсутствовала термопара (вентилятор работал на все свои обороты) 2. 1 из 16 аккумуляторов вышел из строя, заменил, и каждый зарядил по 2 часа. На сегодня имею вот такую ошибку (на видео). ошибка 00100 Что делать в общем не знаю...Может есть умные люди, которые подскажут!? :smu:sche_nie: Извините, за качество съемки, камеры нет, пришлось на телефон снимать. ссылка v=eD0nT7sdluY Лампочку подключал 50w Я полез туда... и увил следующее.. ссылка v=dsLPnVYcgX0 То что она была залита, возможно в включенном состоянии, что может быть причиной, может ли быть причиной что "залито" реле и он не переключает обратно подачу тока с инвертора, как было до включения UPS в сеть, при холодном старте? Серийный номер: 3425689900232104 Плата 640-8808E_REV05 Подскажите пожалуйста, где точно копать? В СЦ пожалуйста не посылать.
konstantinSergeevish
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 27/05/15
2015-05-27 01:20:48
Ссылки на видео не определились, попробуйте этими: первое видео (youtube. com/watch?v=eD0nT7sdluY) второе (youtube. com/watch?v=dsLPnVYcgX0) Сотрите пробел между youtube. и com!!!!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-27 10:26:07
В ИБП всего 2 узла Boost convertor и собственно Invertor .Первый повышает напряжение до 800 вольт ,Второй рисует из него правильный синус.Реле определяют ,откуда берется входное напряжените,с батареи или выпрямителя сети.Поэтому в любых режимах схема работает полностью.Ваша ошибка говорит о неисправности повышающего узла ,при работе от сети ,он работает ,как APFC .Кроме того,что залили или что там у вас,неисправность данного узла или реле очень часто вызвана неисправной батареей.Надо заменить все поврежденные реле,их в этом случае 3 Если вышла из строя одна батарея ,необходимо заменить ВСЕ полностью.Либо убедиться,что при токе 25 А ,напряжение на батарее не падает ниже 176 вольт.Дале проверить ,чтьо напряжение на DC шине составляет 396-400 вольт в каждом плече и отрегулировать с помощью сервисной утилиты если это не так.Так-же проверить и настроить все каналы ацп.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-27 10:27:29
Кстати,термопары нет в данном ИБП,есть термистор в отсеке батарей ,и если он неисправен или не подключен,кроме высоких оборотов кулера мигает крест на передней панели и ИБП все время пикает.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-27 10:30:52
В данном ИБП используется DSP процессор ,в отличиии от ИБП без индекса D поэтому ремонт и диагностика на коленке является чрезвычайно затруднительным.
konstantinSergeevish
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 27/05/15
2015-05-27 13:38:39
Мне этот UPS достался от фирмы, он числился у них как списанный, вот и отдали. Отдали мне его без каких либо поводков и программного обеспечения и документиков. Аккумуляторный блок полностью рабочий. Проверял чайником. Где мне взять эту сервисную утилиту, не подскажите? Вы сказали 3 реле может быть неисправным, можете уточнить, какие именно?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-27 16:24:39
RY704,706,707 если дело не в них можете выкинуть ,ибп не даром списали, так-как стоимость восстановления слишком высока,более 50 % стоимости.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-27 16:26:15
Не думаю,если вы не знакомы со средой Labs View у вас получится что-то настроить.
konstantinSergeevish
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 27/05/15
2015-05-27 22:16:27
Прошелся по магазинам, не нашел реле. Собрал UPS обратно в корпус, и решил побаловаться, пока есть 15 заряда батареи, я тыркал тыркал, при подаче сети, на несколько секунд загорался зеленый (верхний светодиод в столбце где изображен аккумулятор и обход цепи.) с нарастающим треском, (гулом, как от старых трансформаторов) звуки эти исходили в районе катушки к которой подходят 2 желтых провода, даже чуточку ниже и правее, мне так кажется. потом через эти же 1-2 секунды выкидывало ошибку, которую я описывал выше. я так "подрюкал" его раз 10, не меньше и решил записать на видео. взяв телефон я поставил все как надо включил запись что бы зафиксировать этот звук, когда я начал записывать, включил через холодный старт, подключаю к сети и не выкидывало ошибку, отключаю от сети, все продолжало работать, при этом то небольшой треск так же оставался. Спустя вот уже 2 минут треск этот пропал... я удивился даже, как такое возможно? Но все равно рано или поздно эта проблема скорее всего вернется, Я думаю лучше завтра отнести в сервисный ремонт и заплатить денежку, чем самому голову ломать)
konstantinSergeevish
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 27/05/15
2015-05-27 22:46:51
Когда я кипятил чайник и отключил от сети ИБП, начали моргать все шесть светодиодов попарно по очереди. Подал сеть - кипячение чайника возобновилось.... хм.. Что делать с такими проблемами? чайник 2000w
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-28 00:01:51
Верхний диод,это низкое сопротивление термодатчика отсека батарей,2 ной проводок к платке управления.Или превышение температуры.Большая катушка на ножках-L элемент Г-фильтра выхода.Надо проверить на номинал и утечку при напряжении 1000 вольт емкость желтую на 20 мкф рядом.А лучше заменить на аналогичную,лучше полиэтиленфталатную.Она в некоторых пределах самовосстанавливается после пробоя.Попарное мигание-отключение ИБП по низкому напряжению АКБ.Я вам говорил ранее,как проверить батарею.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-28 00:04:48
При ваших экспериментах с убитой батареей накрывайте крышкой ИБП и отходите на 3 метра,большие кондюки рванут,РГД-5 покажется потом хлопушкой для детсада.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-28 00:06:42
Если будете включать в сеть с 15 акб,то сгорит ЗУ.
konstantinSergeevish
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 27/05/15
2015-05-30 00:09:56
Каковы характеристики ЗУ? Сила тока? Напряжение заряда? Сколько еще можно добавить Ач, к уже установленным аккумуляторам по 5Ач этой же марки?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-05-30 18:09:23
Сила тока ЗУ около 2,5 А ,напряжение заряда 2х ступенчатое,задается програмно,обычно 218-220 вольт поддержание и 235-237 вольт заряд.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-06-04 00:12:40
Сила тока ЗУ около 2,5 А ,напряжение заряда 2х ступенчатое,задается програмно,обычно 218-220 вольт поддержание и 235-237 вольт заряд.
lamparo
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 10/07/17
2017-07-27 10:41:48
Здравствуйте является плата APC LYNX II, 5KVA 640-0751G REV08 и изменить некоторые части, но до сих пор не могу заставить его работать правильную активацию, любую идею, где seguir.Desde и спасибо

https://youtu.be/3S1xqlDcbeo


https://youtu.be/IUiB9ayIUmw

https://youtu.be/4xsu5PkNzdo
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям