Автор | Тема: Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка 00100) |
konstantinSergeevish
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 27/05/15 |
2015-05-27 01:14:32 Доброго времени суток всем.
Мне попался UPS от APC, Smart-UPS
SURTD3000XLI
Были следующие проблемы:
1. Отсутствовала термопара
(вентилятор работал на все свои
обороты)
2. 1 из 16 аккумуляторов вышел из
строя, заменил, и каждый зарядил по 2
часа.
На сегодня имею вот такую ошибку (на
видео). ошибка 00100
Что делать в общем не знаю...Может
есть умные люди, которые подскажут!?
:smu:sche_nie:
Извините, за качество съемки, камеры
нет, пришлось на телефон снимать.
ссылка
v=eD0nT7sdluY
Лампочку подключал 50w
Я полез туда... и увил следующее..
ссылка
v=dsLPnVYcgX0
То что она была залита, возможно в
включенном состоянии, что может быть
причиной, может ли быть причиной что
"залито" реле и он не переключает
обратно подачу тока с инвертора, как
было до включения UPS в сеть, при
холодном старте?
Серийный номер: 3425689900232104
Плата 640-8808E_REV05
Подскажите пожалуйста, где точно
копать? В СЦ пожалуйста не посылать.
|
|
konstantinSergeevish
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 27/05/15 |
2015-05-27 01:20:48
| Ссылки на видео не определились, попробуйте этими: первое видео (youtube. com/watch?v=eD0nT7sdluY) второе (youtube. com/watch?v=dsLPnVYcgX0) Сотрите пробел между youtube. и com!!!! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-05-27 10:26:07
| В ИБП всего 2 узла Boost convertor и собственно Invertor .Первый повышает напряжение до 800 вольт ,Второй рисует из него правильный синус.Реле определяют ,откуда берется входное напряжените,с батареи или выпрямителя сети.Поэтому в любых режимах схема работает полностью.Ваша ошибка говорит о неисправности повышающего узла ,при работе от сети ,он работает ,как APFC .Кроме того,что залили или что там у вас,неисправность данного узла или реле очень часто вызвана неисправной батареей.Надо заменить все поврежденные реле,их в этом случае 3 Если вышла из строя одна батарея ,необходимо заменить ВСЕ полностью.Либо убедиться,что при токе 25 А ,напряжение на батарее не падает ниже 176 вольт.Дале проверить ,чтьо напряжение на DC шине составляет 396-400 вольт в каждом плече и отрегулировать с помощью сервисной утилиты если это не так.Так-же проверить и настроить все каналы ацп. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-05-27 10:27:29
| Кстати,термопары нет в данном ИБП,есть термистор в отсеке батарей ,и если он неисправен или не подключен,кроме высоких оборотов кулера мигает крест на передней панели и ИБП все время пикает. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-05-27 10:30:52
| В данном ИБП используется DSP процессор ,в отличиии от ИБП без индекса D поэтому ремонт и диагностика на коленке является чрезвычайно затруднительным. |
|
konstantinSergeevish
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 27/05/15 |
2015-05-27 13:38:39
| Мне этот UPS достался от фирмы, он числился у них как списанный, вот и отдали. Отдали мне его без каких либо поводков и программного обеспечения и документиков.
Аккумуляторный блок полностью рабочий. Проверял чайником. Где мне взять эту сервисную утилиту, не подскажите? Вы сказали 3 реле может быть неисправным, можете уточнить, какие именно? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-05-27 16:24:39
| RY704,706,707 если дело не в них можете выкинуть ,ибп не даром списали, так-как стоимость восстановления слишком высока,более 50 % стоимости. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-05-27 16:26:15
| Не думаю,если вы не знакомы со средой Labs View у вас получится что-то настроить. |
|
konstantinSergeevish
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 27/05/15 |
2015-05-27 22:16:27
| Прошелся по магазинам, не нашел реле.
Собрал UPS обратно в корпус, и решил побаловаться, пока есть 15 заряда батареи, я тыркал тыркал, при подаче сети, на несколько секунд загорался зеленый (верхний светодиод в столбце где изображен аккумулятор и обход цепи.) с нарастающим треском, (гулом, как от старых трансформаторов) звуки эти исходили в районе катушки к которой подходят 2 желтых провода, даже чуточку ниже и правее, мне так кажется. потом через эти же 1-2 секунды выкидывало ошибку, которую я описывал выше. я так "подрюкал" его раз 10, не меньше и решил записать на видео. взяв телефон я поставил все как надо включил запись что бы зафиксировать этот звук, когда я начал записывать, включил через холодный старт, подключаю к сети и не выкидывало ошибку, отключаю от сети, все продолжало работать, при этом то небольшой треск так же оставался. Спустя вот уже 2 минут треск этот пропал... я удивился даже, как такое возможно? Но все равно рано или поздно эта проблема скорее всего вернется, Я думаю лучше завтра отнести в сервисный ремонт и заплатить денежку, чем самому голову ломать) |
|
konstantinSergeevish
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 27/05/15 |
2015-05-27 22:46:51
| Когда я кипятил чайник и отключил от сети ИБП, начали моргать все шесть светодиодов попарно по очереди.
Подал сеть - кипячение чайника возобновилось.... хм..
Что делать с такими проблемами? чайник 2000w |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-05-28 00:01:51
| Верхний диод,это низкое сопротивление термодатчика отсека батарей,2 ной проводок к платке управления.Или превышение температуры.Большая катушка на ножках-L элемент Г-фильтра выхода.Надо проверить на номинал и утечку при напряжении 1000 вольт емкость желтую на 20 мкф рядом.А лучше заменить на аналогичную,лучше полиэтиленфталатную.Она в некоторых пределах самовосстанавливается после пробоя.Попарное мигание-отключение ИБП по низкому напряжению АКБ.Я вам говорил ранее,как проверить батарею. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-05-28 00:04:48
| При ваших экспериментах с убитой батареей накрывайте крышкой ИБП и отходите на 3 метра,большие кондюки рванут,РГД-5 покажется потом хлопушкой для детсада. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-05-28 00:06:42
| Если будете включать в сеть с 15 акб,то сгорит ЗУ. |
|
konstantinSergeevish
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 27/05/15 |
2015-05-30 00:09:56
| Каковы характеристики ЗУ?
Сила тока?
Напряжение заряда?
Сколько еще можно добавить Ач, к уже установленным аккумуляторам по 5Ач этой же марки? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-05-30 18:09:23
| Сила тока ЗУ около 2,5 А ,напряжение заряда 2х ступенчатое,задается програмно,обычно 218-220 вольт поддержание и 235-237 вольт заряд. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-06-04 00:12:40
| Сила тока ЗУ около 2,5 А ,напряжение заряда 2х ступенчатое,задается програмно,обычно 218-220 вольт поддержание и 235-237 вольт заряд. |
|
lamparo
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 10/07/17 |
2017-07-27 10:41:48
| Здравствуйте является плата APC LYNX II, 5KVA 640-0751G REV08 и изменить некоторые части, но до сих пор не могу заставить его работать правильную активацию, любую идею, где seguir.Desde и спасибо
https://youtu.be/3S1xqlDcbeo
https://youtu.be/IUiB9ayIUmw
https://youtu.be/4xsu5PkNzdo |
|
|