WatchDog
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 16/02/04
В наличии UPS модель BK500-RS. Ситуация: происходит отключение ел.питания и UPS переходит в штатный режим "On Battery". Все было-бы хорошо, но вот через минуты 4 когда генератор завелся и дал напругу в сеть, UPS выходит из состояния "On Battery" в "On Line" примерно на 5 сек. после этого если UPS не выключить он начинает каждые 1-2 секунды переключаться с "On Line" в "On Battery" и на оборот соответственно. Люди Помогите советом плиз.:)
igor
Гость
2004-04-08 11:54:04
скорее всего ваш генератор выдаёт напряжение частотой ниже 50 Гц, либо частота "скачет"