Автор | Тема: back-ups RS 1000 (BR1000I) |
Сергей
Гость
|
2011-03-16 21:15:59 Всем доброго времени суток.
Помер сабж. Причём оригинально.
После включения когда он должен
пройти селф тест загорается сразу
индикатор "заменить батарею" с
батареей всё ок 25V напряжение
(пробовал другую - эффекта 0)
Предохранители целые. При
включении в сеть бесперебойник
из заряжает (на батарее
появляется напряжение в 26,7 V)
на выходе розетки работают
нормально. стоит дёрнуть сетевой
шнур - сразу на выходных
розетках напряжение пропадает -
включается вентилятор и начинает
пищать - так сек 20 - потом
отключается. Есть куча доноров в
виде 800I. Руки прямые -
намекните что накрылось и что
нужно проверить/перепаять. Буду
благодарен. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-17 20:04:07
| Не знаю.думается мне емкость какая-то из мелких,сам вот разобрать хочу такой же...RS1500,симтомы такие-же,даже на теплую батарею под нагрузкой более 50 % дает replace при self test.Хотя у меня батареи на подходе по сроку замены,но что-то мне говорит,что дело не в них)..в смысле не толко в них.Может кто подскажет,или напишу позже,как доберусь). |
|
Сергей
Гость
|
2011-03-18 07:25:28
| Так у меня даже без нагрузки сразу загорается "замена батарейки" пробовал 2 точно рабочих комплекта - диагноз не меняется. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-18 22:50:49
| Сегодня SC лечил от такой болезни,она прогрессирует и доходит именно до того.как ты описал.Из 6 ти емкостей 22 мкф значения емкости оказались от 0,9 до 14 мкф.....не слабо?)))АЦП перестает нормально мерять напряжение на батарее из-за пульсаций ,поэтому такие глюки. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-18 22:52:35
| У меня еще есть такой,так работает,но хаотично релюшками щелкает....,но разберу твой сначала,завтра отпишусь) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-18 22:54:08
| У тебя точно замена зажигается а не перегрузка?Если перегрузка,то это серьезная хирургия. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-19 13:31:06
| Есть вопрос....надо включить ИБП ,затем отключить разьем батареи,должна начать мигать лампочка о замене,далее между + и - клемами разьема ИБП померять напряжение и сказать сюда. |
|
Сергей
Гость
|
2011-03-19 19:45:21
| Мигает именно "Replace battery". Причём запуск с подсоединенной батареей и без неё одинаковый. Около 3х секунд мигает "on-line" потом когда от должен пройти self-test и использовать батарею начинает мигать "Replace battery" и одиночный писки. Если сетевое питание дёрнуть то на секунду он переходит на батарею а потом сразу постоянно горит "Replace battery" включается вентилятор, на розетках питания = 0. 10 сек и полностью вырубается.
Про питание. значит как только втыкаю его в сеть - на клемме аккумулятора появляется 26,8 V неважно включен он кнопкой или нет. что любопытно - при отключении из сети на контактах напряжение падает до 2V и стабильно держется. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-20 13:19:36
| Так,следующий опыт..измерить напряжение на отключенной батарее на разомкнутых выводах и если есть возможность,подключить туда 24 вольтовую нагрузку (2 нити последовательно в автолампе от фары ) и снова измерить. |
|
Сергей
Гость
|
2011-03-20 18:11:56
| 15-16V при присоединение последовательно двух 5W 12V лампочек. Но только не пойму к чему это т.к. если бы они вообще мёртвые были - он без нагрузки бы работал. а тут без нагрузки сразу говорит "Replace battery" |
|
Сергей
Гость
|
2011-03-20 18:40:33
| без нагрузки как писал в первом посте - 25.4V |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-21 13:34:07
| Это к тому,что в ларек бежать пора,за батарейкой! |
|
Сергей
Гость
|
2011-03-22 19:47:43
| Всем спасибо за наколочку где копать. Нашёл неисправность. Батареи в порядке. клемма окислилась отсюда при нагрузке не давала нормальной силы тока. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-23 04:57:01
| Про клемы уже сто раз писалось,что надо проверять! |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|