APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Matrix 5000
Игорь
Гость
2006-09-21 09:49:51
Нужно менять батареи. Есть вариант перейти на новое оборудование. Вот только проблема в том, что по Матриксу не возможно нигде увидеть график работы на батареях, нет его уже. На данном матриксе 3 SmartCell XR. Подскажите сколько должна работать нагрузка в 2500W
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2006-09-21 16:50:43
4 часа 20 минут
Игорь
Гость
2006-09-22 04:25:58
Спасибо за ответ, но не слишком ли много? Если на рекомендуемом APC оборудовании для смены Матрикса SURT5000 + 3 SURT192XLBP габота нагрузки в 2500 ватт указана как 1 час 48 мин.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2006-09-22 11:03:50
1. Поискал, нашел старое описание. В нем на нагрузку 2500Вт - 4 часа, но это усредненное время, на новых АКБ и 4 часа 20 мин. работать будет. 2. В SmartCell XR более емкие АКБ чем в SURT192XLBP.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-09-22 12:08:46
Tочное значение получите если напряжение на аккумуляторе(12V) умножите на их кол-во в SmartCellXR(4),умножите на кол-во SmartCell XR(3),умножите на емкость в Ah (75Ah),умножите на КПД (0,91--->91%),ну и разделив на величину нагрузки в VА получите подтверждение что писано в описании от APC 2002 г тут в файле Technical Specification RU.RTF ссылка
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям