2006-09-21 09:49:51Нужно менять батареи. Есть вариант перейти на новое оборудование. Вот только проблема в том, что по Матриксу не возможно нигде увидеть график работы на батареях, нет его уже. На данном матриксе 3 SmartCell XR. Подскажите сколько должна работать нагрузка в 2500W
Спасибо за ответ, но не слишком ли много?
Если на рекомендуемом APC оборудовании для смены Матрикса SURT5000 + 3 SURT192XLBP габота нагрузки в 2500 ватт указана как 1 час 48 мин.
1. Поискал, нашел старое описание. В нем на нагрузку 2500Вт - 4 часа, но это усредненное время, на новых АКБ и 4 часа 20 мин. работать будет.
2. В SmartCell XR более емкие АКБ чем в SURT192XLBP.
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2006-09-22 12:08:46
Tочное значение получите если напряжение на аккумуляторе(12V) умножите на их кол-во в SmartCellXR(4),умножите на кол-во SmartCell XR(3),умножите на емкость в Ah (75Ah),умножите на
КПД (0,91--->91%),ну и разделив на величину нагрузки в VА получите подтверждение что писано в описании от APC 2002 г тут в файле Technical Specification RU.RTF ссылка
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.