АвторТема:  SURT10000XLI не включается ваще!
Rus
Гость
2007-07-13 13:02:23
SURT10000XLI не включается вчера подключил к 1 фазке работал отлично сегодня подключаем к 3х фазке вообще перестал включаться! в чем может быть проблема заранее благодарю!
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2007-07-17 07:56:37
В сервис обращаться не пробовали ? ссылка
Smart
Гость
2007-10-08 17:13:18
Возможно проблема во входном подключении - входная колодка одна(большая) для того, чтобы подключить по 3-м фазам надо проверить ротацию и изменить положение переключателя с 1-фазного на 3-х
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2007-10-09 15:41:49
Ротация ему абсолютно по барабану. Это не SYMMETRA PX и не SUVT.