APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Проблема с АПСОм Smart-UPS 1500
ialex
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 28/11/08
2008-11-28 04:12:22
Начал пищять АПС(стоечный Smart-UPS 1500), горит лампочка(перечеркнутый квадрат). Менял батарейки(у нас апсов 2), ниче неизменилось. Что можно сделать?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-11-28 07:49:09
ialex ! Читаем фрагмент инструкции :" Если ИБП не проходит тест, срабатывает светодиодный индикатор необходимости замены батареи , и производится немедленный возврат к питанию от сети. На подсоединенное оборудование отрицательный результат теста не влияет. Перезарядите батарею в течение 24 часов и повторите тест самопроверки. Если тест не проходит, батарею требуется заменить. " ps а) s/n Ваших "апсов" ?
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-11-28 09:41:13
И не поленитесь перед этим проверить каждый аккумулятор, даже новые,( в стоечном их как помнится 4 по 9 Аh), нагрузив резистором 1 - 2 ом, можно авто лампочкой. Сэкономите 24 часа.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям