Автор | Тема: Symmetra "теряет" батареи |
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-03-28 10:46:42 Здравствуйте! Со вчерашнего дня на APC Symmetra RM 6000 появляется сообщение Informational - UPS: The number of batteries increased, потом почти тут же Informational - UPS: The number of batteries decreased и так без конца. Что происходит и как это вылечить? Подскажите, пожалуйста! |
|
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-03-28 17:57:25
| В дополнение обнаружил, что были пропадания подключения дополнительного XR frame. Сейчас такое впечатление, что дополнительного XR frame просто нет - в статусе UPS указаны батареи только основного frame. |
|
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-03-29 14:12:26
| Serial Number Symmetra RM 6000 JD0746007248 |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-03-29 16:54:04
| Посмотрите,хорошоли вставлена плата связи, в екй торчит шлейфик к батарейному блоку.Так же проблема возможна в бватарейном мониторе XR модуля, судя по дате оборудование уже вышло из срока эксплуатации и подлежит замене или профремонту.
Это все при условии исправных акб, если они тоже старые, то тоже могут теряться и появляться. |
|
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-03-29 17:11:07
| АКБ заменяли в прошлом году, платы на RX вынимал, вставлял обратно - результат тот же. Хочу ещё попробовать на самой Symmetra вынуть/вставить плату CC |
|
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-03-30 08:39:06
| Кстати, а если сейчас нет подключения с RX, акб, установленные в RX все равно заряжаются? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-03-30 15:02:09
| Да,нет только отображения токов в карте батарейного монитора и ини не учитываются в рассчете времени работы.
Обрыв в батарее часто приводит к порче платы в RX, не раз паял, после замены подувшихся АКБ.
Ну или если оранжевые батареи поставили, через год и будет отпадать. |
|
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-03-30 15:55:15
| батареи черные. Странно, что сразу две карты во всех RX вышли из строя. Я переткнул CC - пока результат тот же. Осталось переткнуть NMC и 2 IM |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-04-02 15:58:50
| Наименование акб? |
|
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-04-03 09:54:38
| CSB 12vl5Аh HR1221 WF2 |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-04-03 13:40:40
| Значит точно, платы связи.При хорошей и заряженной АКБ другого обьяснения нет. |
|
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-04-03 15:20:55
| На RX или на источнике бесперебойного питания? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-04-03 20:48:29
| На RX быстрее отваливается, 10 лет предел. |
|
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-04-04 09:29:40
| понятно, спасибо!
|
|
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-04-04 10:27:01
| Подскажите, а какой предел у акб CSB 12v/5Аh HR1221 WF2 ? |
|
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-04-04 10:53:58
| Нашей Symmetra уже 14 лет. Подскажите, что ещё у неё уже может отказать? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-04-05 13:45:36
| Через 10 лет подлежат замене все сменные блоки.
Силовые модули и модули управления,что быстрее не знаю, рекомендую хотя бы выполнить профремонт с полной разборкой шкафа, чисткой и заменой узлов с ограниченым сроком службы., иначе это может быть неожиданно (отказ). |
|
ntspider@list.ru
Участник
Тем: 5 Сообщений: 27 На форуме с 17/11/14 |
2018-04-05 16:25:01
| Понятно. Спасибо! |
|
|