АвторТема:  Smart UPS 700
Томаш Кагер
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 14/08/12
2012-08-14 10:39:30
При включении начинают мигать шесть индикаторов, справо и слево от кнопки включения. Что это может значить!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-14 11:44:54
Это значит,что реально измеренное внутренним АЦП выходное напряжение отличается от вычисленного по результатам измерения внутренним АЦП входного напряжения более чем на 5 вольт.ИБП достаточно старый ,поэтому в первую очередь требует замены нескольких пассивных элементов и заводской калибровки.Частным случаем,может быть неисправность реле ,но в этих ИБП такое встречается очень редко.