Автор | Тема: Время переключения на батареи  |
Virtvas
Гость
|
2009-01-23 15:54:34 Здравствуйте! У нас возникла проблема с APC 5000. Серверная стойка, 8 серверов, установлен APC 5000, нагрузка примерно 70%. При отключении электропитания UPS переключается на батарею, как и положенно. Но в этот момент часть серверов перезагружается по электропитанию. Опытным путем было установлено, что при снижении нагрузки до 35% такого эффекта не наблюдается. Вероятно всего, при 70% нагрузке увеличивается время переключения на батареи (хоть это и доли секунды), но видимо этого не хватает блокам питания серверов. Вопрос - почему это происходит и как эту проблему решить? Серверных стоек у нас таких две (конфигурация одинакова, тот же APC 5000 с такой же нагрузкой). Проблемы все те же. |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2009-01-23 21:24:34
| а) что написано на бп серверов которые перегружаются ?
б) s/n ups c которым эксперементируете,
как давно меняли аккумуляторы ?
в) суммарная мощность согласно надписям на бп серверов ?
г) Оба UPS на одной фазе -ну все 10кVA ? |
|
virtvas
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 27/01/09 |
2009-01-27 08:38:58
| a) 4 сервера HP ProLiant DL380G5, в каждом по два блока питания на 400W (max), 4 сервера intel SR2400SYSD2, в каждом по два блока питания на 350W (max)
б) Smart 5000RM CS0349110391 батареи менялись 03.04.08, Smart 5000RM CS0349110366 батареи менялись 31.05.06
в) 4х800 + 4х700 = 6000W - но это пиковая нагрузка, реально по оба блока питания не задействовано, т.к. каждый из серверов может работать на одном блоке питания (писал выше - нагрузка в среднем была 70%)
г) К Каждой стойке подходит отдельная фаза (всего стоек три - в третьей - коммутатционное оборудование) |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-01-27 11:31:36
| Что в логах сетевой платы на ИБП, стоит ли софт для заверщения работы серверов PCNS - что в логах софта?
Вариант 1) при менньшей нагрузке возрастает время работы, так что при переключении на батарею не возникает события длч отключения, перезагрузки ИБП - см логи?
Вариант 2) Уточните срок службы блоков питания в компьютере, чувствительность ко времени преключения ИБП на батарею ( сколько мс?). Попробуйте выставить чувствительность на высокую.
Рекомендую составить схему подключения в графическом виде, собрать логи данные и заслать в поддержку для анализа. |
|
virtvas
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 27/01/09 |
2009-01-27 14:09:01
| на самом деле все, что вы советуете, мы конечно же делали - и логи изучали, и схемы рисовали. Нет там ничего криминального, событий для отключения не возникает, просто по питанию была "тупая перезагрузка и все". поэтому в первую очередь и решили, что возрастает время переключения на батареи (что вполне логично). Меня заинтересовало в вашем ответе, что где-то можно в настройках блоков питания серверов чего-то изменить - можно поподробнее об это написать - как это делается? |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2009-01-29 10:09:20
| virtvas !
это как раз не логично !
Не думаю что время перелета контактов реле растет от потребляемой мощности !
А вот думаю входное напряжение( при 70%) ниже( чем при 30%) -оно проседает
При 30% ток по силовому шнуру равен 7-8А а при 70% он равен
15-17А
За счет падения напряжения на вх шнурах Uвх(70%)< Uвх(30%) !
Ну и эта топология UPS такова что и напряжение подводимое к БП соответственно меньше при 70% (пока не вкл boost).
Я ОЧЕНЬ люблю эксперименты с серверами с двумя БП
УСТАНОВИТЬ PCBE,хоть на ноут
Установить интервал опроса из ПО несколько сек (5-20)
1)Логи при 70% нагрузке
2)логи при 30%% нагрузке
3)запустить с ПО тест и ли так называемую калибровку(через пару минут можете прервать ее) и вот самая интересная колонка цифр которая всех должна заинтересовать это входное напряжение UPS при работе серверов от аккумуляторов
Можно с помощью удлинителей(4 и более) подвести к первым БП серверов другие фазы (не гарантию) ,а к вторым БП серверов через UPS
Да цифру 70% вы не получите но эксперементы с ups можно проводить без страха
В комплекте SU5000 было не более 4 шнуров для нагрузок
Где вы взяли, накупили недостоющие ?
Очень надеюсь что они достойнее правого шнура на фото ссылка и не в коем случае не такие что слева
Обратите вниманее на правый шнур он специально для серверов с двумя БП
|
|
virtvas
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 27/01/09 |
2009-02-04 15:38:04
| TimH, шнуры идут в комплекте к APC. Да, их было 4, еще 4 были заказаны в нашем сервис-центре дополнительно (всего 8 серверов в каждой стойке, как и писал, и все работали через один блок питания). Шнуры не такие, как на фото (порадовал конечно Y-кабель :))), видимо для блондинок). Предложенные вами эксперименты показали четкую картину - при 25% нагрузке входное напряжение 217,1V, при 38% нагрузке - 215,8V. Получается что да, входное напряжение (подаваемое на БП серверов) при возрастании количества серверов падает. Ну и что? Что конкретно в моем случае даст мне эта статистика - да, я этот факт вижу. Однако проблема есть. Более того, за прошедшее время один из APC 5000 был отдан в наш сервисный центр для проверки. И их проверка показала - что да, возрастает время переключения UPS на батареи. Причем у новых APC5000 та же самая "проблема" (по их мнению - это не проблема - время переключения же в рамках, обозначенных компанией APC). Получатся, что в итоге описанную мной проблему можно "свалить" на некачественные блоки питания серверов. Работаю не первый год, и знаю, что раньше подобных проблем не возникало - тогда и сервера были другие, но APC были загружены почти на 80% - и ничего, все работало. |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2009-02-06 10:49:01
| "Ну и что? Что конкретно в моем случае даст ?"-
Заряд( и соответственно энергия)накопленный в конденсаторе БП = CU (опустим пока некоторые коэффициенты) !
Вот эта энергия при одинаковой загрузке (потреблении)серверов будет тратиться при
пропадании электричества
И вот этой энегии(заряда) через 4милисек не хватает в
случае с СUвх(70%) - Q(заряд потраченный на время переключения
"Работаю не первый год, и знаю, что раньше подобных проблем не возникало - тогда и сервера были другие, но APC были загружены почти на 80% - и ничего, все работало."
Покажите логи тех лет !
Тогда было энергопотребление меньше и было честное 220VAC
--------------------------------
PS 1)
Не занимаюсь " сваливанием" - хочу от души Вам помочь !!!
2) если хоть какая то возможность обеспечьте ему (UPS) около 230V на входе тогда планка 70% подниметься выше !!
а) Поработайте с энергетиками
б)или проведите те же эксперименты в воскресенье когда в эдании потребителей будет меньше
3) Подключение 6000W на 5000VA-неверно !
2 сервера увести на свой отдельный UPS
4) Обеспечить шкаф тремя фазами
5)Уйти на онлайн UPS (SURT)
Успехов Вам ! |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2009-02-06 10:54:34
| Старый карандаш на ссылка для
сравнения какие бывают шнуры по сечению проводов а не" для блондинок" |
|
virtvas
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 27/01/09 |
2009-02-06 10:56:49
| Собственно я сделал следующее:
Установил APC 3000 и с каждой стойки по два сервера увел на него. Теперь загрузка по всем трем APC - в пределах 40%. Все в норме, отключений нет.
По поводу повышения входного напряжения и обеспечения шкафов тремя фазами - поговорю с энергетиками - принято !
Уйти на онлайн UPS - не прокатывает. В условиях кризиса руководство максимум выделело деньги на APC 3000. Тем более после его установки все удовлетворены результатом (и я, и они).
Итак, всем спасибо ! |
|
virtvas
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 27/01/09 |
2009-02-06 11:04:30
| по поовду сечения проводов - понял я сразу, о чем вы. а про Y-провод - так вообще-то более правильно все-таки (на мой взгляд и в моем случае) один блок питания посадить на один UPSб второй блок питания посадить на другой UPS в другой стойке (перекрестная схема) - так надежнее будет. Но и запутанней (для руководства :) ) |
|
TimH
Гость
|
2009-02-06 13:16:35
| "
так вообще-то более правильно "
-cогласен на 100%
А для перекрестной схемы вам каК минимум
понадобяться 4 шт 20А шнура ,
ставить PDU
, да и выходов у UPS нет , кажись один два
А тянуть 8 шнуров (нарашенных/соединеных)
меж стоек оно из гарантийной превратиться в не гарантию ! да для перекрестной нужны
ups ы с двухкратным запасом
Без учета (APC 3000) в один прекрасный ведь
все 16 серверов могут сесть на APC 5000
НЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО МЕЖСТОЕЧНОЕ ПИТАНИЕ
|
|
|