Virtvas
Гость
2009-01-23 15:54:34
Здравствуйте! У нас возникла проблема с APC 5000. Серверная стойка, 8 серверов, установлен APC 5000, нагрузка примерно 70%. При отключении электропитания UPS переключается на батарею, как и положенно. Но в этот момент часть серверов перезагружается по электропитанию. Опытным путем было установлено, что при снижении нагрузки до 35% такого эффекта не наблюдается. Вероятно всего, при 70% нагрузке увеличивается время переключения на батареи (хоть это и доли секунды), но видимо этого не хватает блокам питания серверов. Вопрос - почему это происходит и как эту проблему решить? Серверных стоек у нас таких две (конфигурация одинакова, тот же APC 5000 с такой же нагрузкой). Проблемы все те же.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-01-23 21:24:34
а) что написано на бп серверов которые перегружаются ? б) s/n ups c которым эксперементируете, как давно меняли аккумуляторы ? в) суммарная мощность согласно надписям на бп серверов ? г) Оба UPS на одной фазе -ну все 10кVA ?
virtvas
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 27/01/09
2009-01-27 08:38:58
a) 4 сервера HP ProLiant DL380G5, в каждом по два блока питания на 400W (max), 4 сервера intel SR2400SYSD2, в каждом по два блока питания на 350W (max) б) Smart 5000RM CS0349110391 батареи менялись 03.04.08, Smart 5000RM CS0349110366 батареи менялись 31.05.06 в) 4х800 + 4х700 = 6000W - но это пиковая нагрузка, реально по оба блока питания не задействовано, т.к. каждый из серверов может работать на одном блоке питания (писал выше - нагрузка в среднем была 70%) г) К Каждой стойке подходит отдельная фаза (всего стоек три - в третьей - коммутатционное оборудование)
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-01-27 11:31:36
Что в логах сетевой платы на ИБП, стоит ли софт для заверщения работы серверов PCNS - что в логах софта? Вариант 1) при менньшей нагрузке возрастает время работы, так что при переключении на батарею не возникает события длч отключения, перезагрузки ИБП - см логи? Вариант 2) Уточните срок службы блоков питания в компьютере, чувствительность ко времени преключения ИБП на батарею ( сколько мс?). Попробуйте выставить чувствительность на высокую. Рекомендую составить схему подключения в графическом виде, собрать логи данные и заслать в поддержку для анализа.
virtvas
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 27/01/09
2009-01-27 14:09:01
на самом деле все, что вы советуете, мы конечно же делали - и логи изучали, и схемы рисовали. Нет там ничего криминального, событий для отключения не возникает, просто по питанию была "тупая перезагрузка и все". поэтому в первую очередь и решили, что возрастает время переключения на батареи (что вполне логично). Меня заинтересовало в вашем ответе, что где-то можно в настройках блоков питания серверов чего-то изменить - можно поподробнее об это написать - как это делается?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-01-29 10:09:20
virtvas ! это как раз не логично ! Не думаю что время перелета контактов реле растет от потребляемой мощности ! А вот думаю входное напряжение( при 70%) ниже( чем при 30%) -оно проседает При 30% ток по силовому шнуру равен 7-8А а при 70% он равен 15-17А За счет падения напряжения на вх шнурах Uвх(70%)< Uвх(30%) ! Ну и эта топология UPS такова что и напряжение подводимое к БП соответственно меньше при 70% (пока не вкл boost). Я ОЧЕНЬ люблю эксперименты с серверами с двумя БП УСТАНОВИТЬ PCBE,хоть на ноут Установить интервал опроса из ПО несколько сек (5-20) 1)Логи при 70% нагрузке 2)логи при 30%% нагрузке 3)запустить с ПО тест и ли так называемую калибровку(через пару минут можете прервать ее) и вот самая интересная колонка цифр которая всех должна заинтересовать это входное напряжение UPS при работе серверов от аккумуляторов Можно с помощью удлинителей(4 и более) подвести к первым БП серверов другие фазы (не гарантию) ,а к вторым БП серверов через UPS Да цифру 70% вы не получите но эксперементы с ups можно проводить без страха В комплекте SU5000 было не более 4 шнуров для нагрузок Где вы взяли, накупили недостоющие ? Очень надеюсь что они достойнее правого шнура на фото ссылка и не в коем случае не такие что слева Обратите вниманее на правый шнур он специально для серверов с двумя БП
virtvas
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 27/01/09
2009-02-04 15:38:04
TimH, шнуры идут в комплекте к APC. Да, их было 4, еще 4 были заказаны в нашем сервис-центре дополнительно (всего 8 серверов в каждой стойке, как и писал, и все работали через один блок питания). Шнуры не такие, как на фото (порадовал конечно Y-кабель :))), видимо для блондинок). Предложенные вами эксперименты показали четкую картину - при 25% нагрузке входное напряжение 217,1V, при 38% нагрузке - 215,8V. Получается что да, входное напряжение (подаваемое на БП серверов) при возрастании количества серверов падает. Ну и что? Что конкретно в моем случае даст мне эта статистика - да, я этот факт вижу. Однако проблема есть. Более того, за прошедшее время один из APC 5000 был отдан в наш сервисный центр для проверки. И их проверка показала - что да, возрастает время переключения UPS на батареи. Причем у новых APC5000 та же самая "проблема" (по их мнению - это не проблема - время переключения же в рамках, обозначенных компанией APC). Получатся, что в итоге описанную мной проблему можно "свалить" на некачественные блоки питания серверов. Работаю не первый год, и знаю, что раньше подобных проблем не возникало - тогда и сервера были другие, но APC были загружены почти на 80% - и ничего, все работало.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-02-06 10:49:01
"Ну и что? Что конкретно в моем случае даст ?"- Заряд( и соответственно энергия)накопленный в конденсаторе БП = CU (опустим пока некоторые коэффициенты) ! Вот эта энергия при одинаковой загрузке (потреблении)серверов будет тратиться при пропадании электричества И вот этой энегии(заряда) через 4милисек не хватает в случае с СUвх(70%) - Q(заряд потраченный на время переключения "Работаю не первый год, и знаю, что раньше подобных проблем не возникало - тогда и сервера были другие, но APC были загружены почти на 80% - и ничего, все работало." Покажите логи тех лет ! Тогда было энергопотребление меньше и было честное 220VAC -------------------------------- PS 1) Не занимаюсь " сваливанием" - хочу от души Вам помочь !!! 2) если хоть какая то возможность обеспечьте ему (UPS) около 230V на входе тогда планка 70% подниметься выше !! а) Поработайте с энергетиками б)или проведите те же эксперименты в воскресенье когда в эдании потребителей будет меньше 3) Подключение 6000W на 5000VA-неверно ! 2 сервера увести на свой отдельный UPS 4) Обеспечить шкаф тремя фазами 5)Уйти на онлайн UPS (SURT) Успехов Вам !
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-02-06 10:54:34
Старый карандаш на ссылка для сравнения какие бывают шнуры по сечению проводов а не" для блондинок"
virtvas
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 27/01/09
2009-02-06 10:56:49
Собственно я сделал следующее: Установил APC 3000 и с каждой стойки по два сервера увел на него. Теперь загрузка по всем трем APC - в пределах 40%. Все в норме, отключений нет. По поводу повышения входного напряжения и обеспечения шкафов тремя фазами - поговорю с энергетиками - принято ! Уйти на онлайн UPS - не прокатывает. В условиях кризиса руководство максимум выделело деньги на APC 3000. Тем более после его установки все удовлетворены результатом (и я, и они). Итак, всем спасибо !
virtvas
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 27/01/09
2009-02-06 11:04:30
по поовду сечения проводов - понял я сразу, о чем вы. а про Y-провод - так вообще-то более правильно все-таки (на мой взгляд и в моем случае) один блок питания посадить на один UPSб второй блок питания посадить на другой UPS в другой стойке (перекрестная схема) - так надежнее будет. Но и запутанней (для руководства :) )
TimH
Гость
2009-02-06 13:16:35
" так вообще-то более правильно " -cогласен на 100% А для перекрестной схемы вам каК минимум понадобяться 4 шт 20А шнура , ставить PDU , да и выходов у UPS нет , кажись один два А тянуть 8 шнуров (нарашенных/соединеных) меж стоек оно из гарантийной превратиться в не гарантию ! да для перекрестной нужны ups ы с двухкратным запасом Без учета (APC 3000) в один прекрасный ведь все 16 серверов могут сесть на APC 5000 НЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО МЕЖСТОЕЧНОЕ ПИТАНИЕ
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.