2011-05-28 14:13:14Имеется новый SURTD3000XLI. В комплекте кабель RS-232 и диск с Powerchute Business Edition. Ставлю Powerchute, втыкаю кабель, юпс обнаруживается, показывается, что у него в случае пропадания питания такое-то время работы до отключения и т.д. Параметры меняю они меняются и сохраняются, как оказалось не в юпс-е а в компе. При заходе Powerchute -ом с другого компа оказывается что юпс тупо ничего не запомнил и там все настройки по дефолту. Походу реально его время работы похоже по дефолту до полной посадки батарей. Казалось бы Powerchute не может управлять юпс -ом. Однако из Powerchute работает часть команд, такие как отключение пикалки, ручной шатдаун компа и отключения аутлетов юпс -а, то есть вроде и порт и кабель и программа работают, но самое важное (автошатдаун и собственное отключение) не конфигурируется. Разные версии Powerchute ставил - не помогает. Подскажите, что можно предпринять
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2011-05-30 14:41:50
Заходите по сети на ту машину что при UPS?
Ну или почти о том же заходите с другой машины через консоль на сервер?
Q:При заходе Powerchute -ом с другого компа оказывается что юпс тупо ничего не запомнил и там все настройки по дефолту.
A: давайте не обобщенно а конкретно
Есть часть параметров что пишутся в сам UPS
такие как :Интервал
самотестирования ,Номинальное
выходное напряжение,
Порог возврата,Задержка звукового
предупреждения,Чувствительность,
Предупреждение о
разряде батарей, Задержка при
включении, Дата последней
замены батарей ,Задержка перед
выключением
Другое дело если с другой машины заходите и переустанавливает PCBE и в полне корректносо cо стороны ПО что оно делает сброс( команду z(clear)-Сбрасывает все пользовательские
настройки (кроме даты последней
замены батарей и идентификатора
ИБП) к их заводским значениям .
Евгений
Гость
2011-05-30 23:56:09
Короче я говорю про то, что юпс не подчиняется тем параметрам, которые я прописываю в powerchute, такие как: задержка команды шатдауна, отключение аутлетов, задержка включения, запуск батника.
В powerchute все прописано, сервис PCBE, запущен от имени учётки с админскими правами. Далее я имитирую отключение входного напряжения, а юпиэсу всё по..уй, он работает также как и до программирования powerchutom, просто долго питает нагрузку, думаю пока не сядут аккумуляторы (не проверял). Единственный параметр который туда удаётся впрограммировать, это отключение встроенной пищалки. Программировать выходное напряжение и чувствительность не требуется и пока не пробовал. Ради исследования попробую завтра и напишу здесь результат.
Что скажете? Есть какие-нибудь ещё идеи?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.