Автор | Тема: APC Back-UPS ES 525 |
Serge
Гость
|
2009-07-13 16:56:17 На бесперебоинике всё время мигает красная лампочка, бипер молчит, в трёх розетках отсутствует напряжение. Не проходит внутренний тест, есть подозрение на реле RY4.
Main Board 640-0395B-Z_REV02
Serial 8B0730R07384 |
|
Serge
Гость
|
2009-07-13 18:13:38
| Чистка контактов реле ничего не дала. Жаль! |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-07-13 18:19:20
| вот зачем лезть в ГАРАНТИЙНЫЙ ИБП, может стоит отдать в СЦ? |
|
Serge
Гость
|
2009-07-13 19:45:36
| Сервисный центр в нашем городе отсутствует, а по гарантии не могу сдать из-за отсутствия документов и всего прочего( |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-07-13 20:12:25
| Serge! На будущее , для гарантии достаточен S/N ссылка , а документы и все прочее ,если приобретен в конце или по истечении гарантийного срока. И почему Вы грешили на реле ? А батарея в каком состоянии ? |
|
Serge
Гость
|
2009-07-13 20:26:51
| Батарею менял, ничего не поменялось |
|
Ankuls
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 21/07/09 |
2009-07-21 17:26:47
| У меня точно такая же проблема, Main Board 640-0395B-Z_REV02 серийник не смотрел, при включении 3 раза мигает желтым потом постоянно мигает красным. Реле выпаивал проверял отдельно полностью рабочее. |
|
Serge
Гость
|
2009-11-15 18:03:30
| По-ходу слетел EEPROM, надо перепрошивать, пока вопрос КАК?) |
|
Станислав
Гость
|
2009-11-20 13:24:54
| Проверь цепи обратной связи, у меня был оборван резистор R43 (4993 - 499kOm) |
|
marsez
Гость
|
2009-11-28 17:21:54
| У меня появилась такая проблема - если комп подключаю к розетке рез.питания, то при загрузке системы начинает гореть красная лампочка и идет непрерывный сигнал, комп отключается. Раньше именно так всегда и было все подключено и все было в порядке.
В чем проблема? |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-11-30 10:50:52
| Как вариант перегрузка ( параметры блока питания компьютера изменились с возрастом). Попробуйте другую нагрузку подключить, предварительно переподключив батарею ( не окислились ли контакты), проверив холодный старт - включение без вх сети и нагрузки на холостую от батареи. |
|
Fire1224
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 30/11/09 |
2009-11-30 12:11:58
| У меня проблема безсперебоиник вообще не включается ни каких признаков жизни..серевесного центра нет поблизости (((( |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-11-30 12:41:39
| Прежде всего нужно проверить батарею ( что заряжена, подключена), не сработал переустанавливаемый предохранитель ( на корпусе). Если не поможет, искать оказию с СЦ, либо если старенький, возможно стоит рассмотреть новый. И еще - проверьте подключение к сети - что напрямую к настенной разетке, без удлинителей и фильтров. |
|
Fire1224
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 30/11/09 |
2009-11-30 16:22:46
| Да это все есть питание на него приходит.Предохранитель целый, батарея заряжена а включаться не желает(не охото ковырятся без схемы в нем |
|
marsez
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 28/11/09 |
2009-11-30 19:48:05
| "Как вариант перегрузка ( параметры блока питания компьютера изменились с возрастом)."
за 2 часа, что не было света, я думаю - навряд ли.
Да, я забыл сказать - отключали свет, бесперебойник перевел комп в спящий режим с сохранением данных, а когда дали свет - уже не получалось включить комп...
" другую нагрузку подключить, предварительно переподключив батарею ( не окислились ли контакты), проверив холодный старт - включение без вх сети и нагрузки на холостую от батареи."
а можно немного доступней? насчет хол. старта.... |
|
ssv5
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 06/12/09 |
2009-12-06 14:03:24
| У нас на фирме два таких ИБП APC Back-UPS ES 525
через полтора года перестали работать аккумуляторы вздулись полсе замены аккумулятора он его умудрился раздедить до 9,5 вольта. Приэтом с начала коазывал что все нормально типа зарежаю. Ношел еще ондин акум старый онт его тоде с 13,5 до 10 В разрядил
Не подскажете где искать проблему |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-12-07 11:46:47
| Отдать в СЦ, там и будут искать проблему. |
|
ssv5
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 06/12/09 |
2009-12-08 22:47:53
| я СЦ, я ищу проблему :) |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-12-09 11:27:30
| тогда должны быть контакты головоного СЦ для консультаций тет-а-тет |
|
ES525
Гость
|
2009-12-22 22:12:29
| Клацает реле... Настройки Voltage выставлены 190 для нижнего предела, 250 - для верхнего. Сейчас показывает Current Voltage 196. Естественно при падении напряжения до 190 и происходит переключение реле, от батареи не работает потому что заряд после клацания 100%, иногда 97%. Клацает 2-3 раза в день. Говорил с электриками, сказали что большая нагрузка, зимой все повключают всякие обогреватели и с этим ничего не поделаешь. Работает уже два года, особых проблем не было. А сегодня вообще всё вырубилось и мигает красная лампочка, скорее всего из-за очередного падения напряжения, но точно не могу сказать, потому что в этот момент не находился рядом. Выключил-включил, вроде бы работает, пока. Вопрос: насколько это плохо для UPS и как долго протянет с таким напржением? |
|
Алексей
Гость
|
2011-05-17 13:03:32
| На бесперебоинике АРС Back-UPS ES 525 всё время мигает красная лампочка, бипер молчит, в трёх розетках отсутствует напряжение. Не проходит внутренний тест,
Напряжение есть только от батареи в этих трех розетках при подключении питания от сети прибор начинает мигать красным индикатором...
произошло это после КЗ, земля упала на ФАЗУ...(Удлинитель коротнул)
поменял реле, но зря..
пробежался по резисторам...
R120 и R121 СМДшки на них написано 152 т.е 1,5 кОм
реально было 1,5 МОм и 77,6 кОм вызвало подозрение...
Заменил на обычные 1,5 кОма я так понял они отвечают за питание.
Включил результат нулевой.. хотел все бросить... Решил испытать судьбу поновой...
Включил в сеть ... заморгал...
Зажал кнопочку RESET возле шнура питания и выключил сеть точно не помню что с ней делал дальше может еще включал и выключал ... походу какаято программка самосохранения иль еще чего сбросилась и УСЕ заработало! :)
До этого вроде как тоже балорвался с кнопочкой но результата небыло... может резисторы .... а мож не так нажимал!
Удачи ВСЕМ.
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-05-17 16:32:04
| А вы резисторы меряли не выпаивая?Результат может быть любым,из-за наличия источников напряженимя в схеме. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.