2011-02-10 16:49:06добрый день. при входе на упс вижу
Critical Alarm 1 Critical Alarm Present
* Discharged Battery
в логах вижу вот такое:
02/05/2011 10:40:08 UPS: Passed a self-test.
02/05/2011 10:40:02 UPS: A low battery condition no longer exists.
02/05/2011 10:40:02 UPS: The battery power is too low to support the load; if power fails, the UPS will be shut down immediately.
02/05/2011 10:39:52 UPS: The battery power is too low to continue to support the load; the UPS will shut down if input power does not return to normal soon.
02/05/2011 10:39:52 UPS: A discharged battery condition no longer exists.
после замены батареи такое появилось. что делать?
SN: YS0403122151
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03
2011-02-10 17:07:14
Уточнить, когда последний раз менялись батареи. Проверить Runtime Remaining, нагрузку, заряд и сравнить с кривыми для ИБП на сайте. Если батареи не менялись, то пора менять, можно обратиться в авторизованный СЦ.
Проверить батареи,выполнить run time calibration.Убедиться,что при вашей нагрузке не мигают указатели заряда батарей.Если меняли батареи не картриджем,заменить межбатарейные перемычки на новые!!!!!!Переткнуть коричневые разьемы батарей и убедиться ,что металлические части клемм стоят на своих местах и не утоплены,если нет внешней батареи.
MihasMSK
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 10/02/11
2011-02-10 23:31:36
всем огромное спасибо. сделал калибровку и все ок :-)