baf.vladimir
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 07/10/12
2012-10-07 21:17:29
При отключенном питании при подключении батарей вздулись элементы Q13,IC11,почернел резистор R262.Не подскажете номиналы этих элементов?И из-за чего это могло произойти?
st72f63
Участник


Тем: 0
Сообщений: 33
На форуме с 27/10/11
2012-10-08 09:50:35
2SA1281, 34063, 0,33. Неполадки с +12 или переполюсовка.
baf.vladimir
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 07/10/12
2012-10-10 09:30:07
А не могли бы Вы схему,или хотя-бы кусок, обвязки микросхемы IC11?заранее благодарен.
st72f63
Участник


Тем: 0
Сообщений: 33
На форуме с 27/10/11
2012-10-11 09:57:48
Нет, там все очень просто, 24>12.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-13 13:15:53
Даташит скачайте на микросхему,схемка практически не отличается из даташита
baf.vladimir
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 07/10/12
2012-10-29 12:29:56
Прошу подсказать-не нашел транзистор 2SA1281-чем можно заменить?И еще,по даташиту этот транзистор похож на кт3107 ,а у меня стоял корпус больше в высоту.Или я ошибаюсь и у меня стоял аналог.
st72f63
Участник


Тем: 0
Сообщений: 33
На форуме с 27/10/11
2012-10-30 20:49:12
Обратитесь в сервис.
baf.vladimir
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 07/10/12
2012-11-22 16:02:58
Можно ли поставить 2sa1370?
baf.vladimir
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 07/10/12
2012-11-28 00:04:54
поставил 2sa1370,34063-завелся,все нормально,но при переходе на батарею (для проверки выдергивал вилку из розетки) раза со 2-го вылетели IRF3205-4штуки (включал без нагрузки)Подскажите что могло произойти - какое-то реле подгорело или дожег 3205 после начальной неисправности,остальное вроде все в норме.3205 должны подвезти
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-11-28 00:27:11
какие осциллограммы на затворах?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-11-28 01:00:21
Надо сначала озаботиться питанием процессора,иначе так и будете транзисторы менять..
baf.vladimir
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 07/10/12
2012-12-08 18:03:24
заменил 3205,поставил батарею-включил без подключения к сети и без нагрузки-показал ошибку F01(перегрузка при работе от батареи)Выключил.Подключил к сети и подключил лампочку вместо нагрузки 60вт.Включил-загорелась лампочка,пощелкали реле и по завершении проверки щелкнуло реле и все-погасла лампочка непрерывный тональный сигнал.Итог-снова пробиты коротко 3205.Предохранители 2х40А в норме.Что может быть?Из приборов только тестер,осцила нет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-08 20:06:53
Моему предупреждению почему-то вы не поверили,надо причину устранить, а не со следствием бороться.Отдайте специалистам,с таким инструментарием будете работать только на транзисторы.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям