АвторТема:  Неисправность SURT7500XLI
SlavaSTL
Гость
2010-11-02 17:00:14
Подскажите пожалуйста! На SURT 7500 XLI возникла неисправность: при включении прибора (при переход на тестирование ак. батареи) загорается красная лампочка (внутренняя ошибка). Что это такое и как можно продиагностировать проблему?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-11-02 17:02:56
А в столбике индикаторов батарей какая индикация сверху вниз ?
SlavaSTL
Гость
2010-11-02 17:14:59
Горит вторая сверху зеленая лампочка (четвертая снизу).
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-11-02 21:11:13
В моих записях это завышено напряжение DC . Утверждать окончательно не буду.
SlavaSTL
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 02/11/10
2010-11-02 21:53:22
А что можете посоветовать? Какие дополнительные измерения можно попробовать сделать для более полного понимания?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-11-02 23:05:30
Совет один - в СЦ . Не зная не сделаете . и в двух строках полного понимания не обретете.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-11-02 23:36:43
Вскрывать устройство без должного опыта опасно в основном для Вас!А неисправность требует замены элементов.Единственное,что стоит проверить-последнюю дату замены батарей и их состояние.Но при таком коде надежды мало на батареи.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-11-03 11:34:56
SlavaSTL: В каком городе находитесь ?
mr.djonx2011
Участник


Тем: 6
Сообщений: 11
На форуме с 26/10/10
2010-11-03 11:48:54
Попробуйте разрядить батарею до минимума.
SlavaSTL
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 02/11/10
2010-11-03 12:04:51
Я из Санкт-Петербурга.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-11-03 16:02:08
Обязательно измерьте напряжение на батарее и сравните с показаниями через терминал,возможно будет достаточно отрегулировать напряжение заряда.Либо хотя-бы огласите напряжение заряда видимое в терминале.
SlavaSTL
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 02/11/10
2010-11-03 17:04:31
Напряжение на АКБ сейчас показывает 216 VDC. Несколько дней назад измерял напряжение на "кассетах" (которых 4) - оно разное: 97, 98, 102, 103 VDC. Кстати, когда утром пришел - в правом столбце уже горел нижний индикатор...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-11-03 23:24:31
Ну 97+103=200 и 98+102=200.Вроде правильно все.Только в каком состоянии ИБП это было измеряно?Заряженные картриджи имеют напряжение в районе 104 Вольта,ну 103 на хх еще ничего.97-это практически разряжен,или были собраны из неравных батарей,или есть дохлые...поставьте их в пары 97+98 и 102+103 ,может выровняются.Где серийник на аппарат..какого он года?216 вольт на терминале ,это по тестеру сколько?около 218 должно быть при 20-25С,216 это мало под зарядом.Взять эл-лампу на 500W 220вольт ,или другую нагрузку на 2-3 ампера,нагрузить картридж,напряжение не должно быть меньше 95-96 вольт.Если менее 90 зарядить или заменить!. Аккуратнее,при таком токе и напряжении легко зажигается дуга.Есть подозрение о 2х убитых картриджах,при перетыкании 2х местами расскажите,что поменялось.может и ожить.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям