APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:   SURT6000XLI ( 640-0751K rev.11) выгорела плата
Sla70
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 05/05/17
2017-05-05 09:04:59
Добрый день! Прогорела плата в месте соединения резисторов R753,R754,R756 и R878.Плата многослойная,есть сомнения соединить всё вместе,хотя всё на это указывает.Ищу кусок схемы и любую подсказку по расключению данных резисторов в проблемном месте указанном на фото.Фото здесь ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-05 13:53:08
R754,R756 -вместе и R753,R878 вместе,где сгорело,там прорезь в плате для защиты отпрогара,но видимо обслуживали редко и попала пыль.
Sla70
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 05/05/17
2017-05-05 14:51:35
Спасибо,по результатам отпишусь после выходных.С наступающим праздником ПОБЕДЫ!
Sla70
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 05/05/17
2017-05-10 07:28:04
Здравствуйте!Соединил как Вы подсказали,возникли ещё вопросы если позволите.Точка соединения R754,R756 идёт ещё куда и точка соединения R753,R878 должна ли соединена с контактом реле RY705 как на фото ссылка ? Спасибо.
Sla70
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 05/05/17
2017-05-11 11:03:28
Доброго всем здравия!Прошу помощи в правильном расключении этого злополучного узла,или хотя бы фрагментом схемы.Или подтвердите что: соединение R754,R756 дальше никуда не идёт , а соединение R753,R878 идёт на контакт реле RY705(тогда R878 получается включённым параллельно С770).
Sla70
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 05/05/17
2017-05-12 12:33:42
Здравствуйте!Ещё раз на фото отметил свой интерес ссылка
Sla70
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 05/05/17
2017-05-21 07:35:02
Добрый день!Разобрался с подключением в проблемном местеПожалуйста помогите,не могу победить ошибку 10001"Battery <-> Line
(PFC Input) Relay Weld fault".Временно ,вместо С770 PHC 20/400 установил PHC 15/400.Теперь может включиться нормально,но в основном вылазит ошибка 10001.Грешу на реле RY707,RY706.Поправте кто знает,пожалуйста.
Sla70
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 05/05/17
2017-05-23 19:25:26
Доброго вркемени суток!Разобрался с ошибкой 10001 "Battery <-> Line (PFC Input) Relay Weld fault".Неисправность в плате управления .Аппарат прошёл прогон в течении суток,сейчас в работе.Спасибо всем за внимание.
Taraskin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 15/01/19
2020-09-26 11:05:56
А що саме на платі управління було з ошибкою 10001 ?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.