Сергей
Гость
2006-11-08 23:24:54
Самопроизвольно отключает напряжение в розетках но сам не отключается,при этом мигает красный светодиод с переодичностью где-то 2 раза в секунду.Звуковых сигналов не издает.Если выключить и включить начинает работать,но не с первого раза.Купил несколько недель назад.
avk
Участник


Тем: 0
Сообщений: 91
На форуме с 19/06/06
2006-11-09 12:54:35
Если несколько недель назад купил, то в сервис его ссылка
IVAN
Участник


Тем: 0
Сообщений: 9
На форуме с 11/12/07
2007-12-11 20:16:38
Проверить напряжение сети. При плавном понжении напряжения в районе 191 В вырубает нагрузку и моргает красной лампочкой.
x-fan
Гость
2008-01-03 11:11:15
у меня такая же проблема, не знаю уже што делать, возможно это из-за пониженого напряжения, как сказал IVAN
KingeR
Гость
2008-01-06 15:03:31
Такая же проблемма( не понял "Проверить напряжение сети. При плавном понжении напряжения в районе 191 В вырубает нагрузку и моргает красной лампочкой." Так должен же переход на АКБ быть если сильно пониженно или пропало напряжение. Потащу в сервес.
IVAN
Участник


Тем: 0
Сообщений: 9
На форуме с 11/12/07
2008-01-26 17:29:51
В сервис таскал вежливо послали на *** (не прямым текстом), станет грустно все равно их достану. А вообще в PowerChute PE2.0 лезем на вкладку напряжение выставляем 250 макс и 200 мин вольтов и радуемся нормальной работе (весело пощекивая релюхами). Причина: Глюк во внутреннем алгоритме в районе 191 Вольт. Лично проверял на ЛАТР, гонял около недели. При падении напряжения ниже 160 переходит на аккумулятор с соответствующей индикацией. Поэтому на эти напряжения(в программе) не обращаем внимания.
Аноним
Гость
2008-10-04 14:46:04
Аналогичная проблема, вышеописанный метод не помогает.
Паша
Гость
2009-02-21 11:03:17
Хотел задать вопрос про недавно купленный 525. Но вот тут нашел такую же проблему , А ответов почему то нет !!?? Нынешние сервис центры отпадают ... потому как сидят там нонче... (большой опыт общения с такого рода конторами. По работе и личным делам. В итоге всё приходилось делать самому.) Но купить новую вещь и гемороиться с ней. - это не дело. :(( Мой - то может недалю проработать, а может и через минуту вырубиться. Тут либо действительно глюк в логике, либо реле мудит. Может кто решил сию проблему уже... А так бут время.. полезу разбираться.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям