vaa
Гость
2008-12-02 15:36:03
Подобрал конфигуратором ИБП для Sun Enterprise 6500. Результат APC Smart-UPS RT 6000VA 230V + (1)SURT192XLBP Battery Unit Подойдет ли такой ИБП для этого сервера? Сомнения: 1. на сервере входной разъем прямоугольного вида, которого в конфигураторе нет. Шнур для подключения придется делать самостоятельно? 2. Рабочая среда сервера 24 ампера, потянет ли такой ток какой-либо из выходных разъемов ИБП? Спасибо.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-12-02 21:09:08
1) Выходные разъёмы у SURT 6000 : 2 х С19 - каждый по 16 А и 8 х С13 - каждый по 10 А . Подключать 24 А получится только разделив нагрузку, если конечно это возможно. . 2) Вот в SURT 8000 4 х С13 , 4 х С19 и колодка c выводами L, N , G к которой можно подключать максимально допустимую нагрузку . Входное подключение допустимо одно фазное , а так же и трехфазное.
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-12-03 08:17:13
24А - это для одного блока питания ? К сожалению не знаком с документацией на Sun Enterprise 6500, но не верю, чтобы у него был один БП. Я у SUN видел и три БП. И еще. На БП пишут, как правило, допустимый диапазон входных напряжений и соответственно токи потребления при этих напряжениях. Например 100-240 VAC, 24-12А.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-12-03 10:57:41
У вас в Sun Enterprise 6500 указано: 530-2213 AC Input Power Cable, IEC320 C19-C20 ps как вы насчитали 24А ? Максимум 8 модулей по 300W !
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям