АвторТема:  APC SUA750 разряжает батарею
sergey
Гость
UPS APC SUA750RMJ2U s/n AS0306210873.Если при полностью заряженной батарее(100%) оставить UPS отключенным от сети (индикаторы не горят ,шнур питания отключен от сети),то через 2 суток полностью разряжается батарея.В этом режиме от батареи потребляется ток порядка 150ma. Это норма или неисправность UPS?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2003-11-03 07:17:37
1)если при ...шнур питания отключен от сети ... длительно подержать кнопку "O"ff- должен раздаться шелчек реле и ток потребл должен упасть до 0 -попробуйте ! 2)Слышал что доже предыдущие модели (3G) (при нажатии Off, выдергивании шнура питания)переходили через некоторое время в более экономичный режим . 3)... Это норма или неисправность UPS? .. наверно неиспраность PS Попробую вечером поэксперементировать на SUA1000I
Sergey
Гость
2003-11-04 04:46:28
Спасибо за совет. Все OK !!!