UPS APC SUA750RMJ2U s/n AS0306210873.Если при полностью заряженной батарее(100%) оставить UPS отключенным от сети (индикаторы не горят ,шнур питания отключен от сети),то через 2 суток полностью разряжается батарея.В этом режиме от батареи потребляется ток порядка 150ma.
Это норма или неисправность UPS?
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2003-11-03 07:17:37
1)если при ...шнур питания отключен от сети ...
длительно подержать кнопку "O"ff- должен раздаться шелчек реле и ток потребл должен упасть до 0 -попробуйте !
2)Слышал что доже предыдущие модели (3G) (при нажатии Off, выдергивании шнура питания)переходили через некоторое время в более экономичный режим .
3)... Это норма или неисправность UPS? ..
наверно неиспраность
PS Попробую вечером поэксперементировать на
SUA1000I
Sergey
Гость
2003-11-04 04:46:28
Спасибо за совет. Все OK !!!