APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  back-ups rs 1500 выбило одно плечо преобразователя
Андрей
Гость
2006-11-14 14:58:05
back-ups rs 1500 выбило одно плечо преобразователя Q4 и Q3, после замены транзисторов 18n50 произошло то же самое - сработал от перегрузки сетевой автомат и вылетели те же транзюки. микросхема управления этим плечом генерит на оба затвора, все реле проверены и силовые полупроводники. при попытке холодного запуска начинает мигать overload. причину найти не могу подозрения падают на трансформатор(дроссель). Что ещё можно проверить?