Тема: Непрерывный писк Back-UPS ES 700 (BE700-RS))
pushel
Участник
Тем: 1 Сообщений: 0 На форуме с 01/10/12
2012-10-01 11:13:19Исходные:
UPS`ам (а их два s/n
5B0740T05065 и 5B0740T05048)
более 5 лет. Вставляем заведомо
новые (без проблем работает на
других таких же UPS`ах)
аккумулятор GB1290 (Ginzzu)/
Нагрузку не включаем.
Подключаем бесперебойник к
сети. UPS начинает непрерывно
пищать. Выдергиваем из сети -
писк не прекращается. И только
отключение аккумулятора от ups`а
останавливает эту звуковую вакханалию.
Помогите оживит UPS.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2012-10-01 20:49:09
У меня уже неоднократно причина непрерывного писка , даже в 700 - ках не столь долго работавших , проблема была в высохших кондерах С14, С30 .Проверьте .
Заменить надо на 22х25 вольтовые,и проблема уйдет.
Kovrov
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 07/10/12
2012-10-07 13:59:37
Господа похожая проблема...
700 может работать неделю может больше
Ни с того ни с сего пропадает питание:
дикий писк
выдергивание из розетки ни к чему не приводит
приходится все нагрузки снимать (АБ - не трогаю) + выдергивать из розетки
после этого заводиться.
Восстанавливаю все нагрузки продолжаю работать
ОООЧЕНЬ напрягает
----
Можно поподробнее: что это за конденсаторы в каких цепях они стоят? сам электронщик - поэтому проблем с пониманием не возникнет..
Kovrov
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 07/10/12
2012-10-07 14:56:17
короче заменил С14, С30
на 47*35 (что было под рукой
теперь остается только ждать и надеяться
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.