dolphin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 03/10/11
2011-10-03 23:24:20
Прошу не кидаться тапками если что не так.Имеем UPS 7500VA Smart On-Line APC <SURT7500XLI> c картой AP9619. Статусы A+ N+ P+ .Через ком порт доступ есть . Езернет порт на AP9619 горит с права зеленая лампочка.Подключен к L2 коммутатору .Проблема -- не поднимается линк с коммутатором.Мак адреса на порту коммутатора не видно.Настройки tcp/ip у карты есть .Сама себя карта пингует
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-10-04 09:32:56
Возьмите ноутбук и кросс-кабель, настройте прямое кабельное соединение комп-карточка, наберите IP карточки в браузере. Если WEB-интерфейс будет доступен - разбирайтесь с коммутатором.
EvgenyD
Участник


Тем: 0
Сообщений: 92
На форуме с 08/07/11
2011-10-04 10:23:28
Дмитрий, все правиьно. dolphin, обратите снимание что P-адреса должны быть в этом случае настроены вручную и устройства должны быть в одной подсети. Можно попробовать другой коммутатор.
EvgenyD
Участник


Тем: 0
Сообщений: 92
На форуме с 08/07/11
2011-10-04 10:24:06
*IP-адреса.
dolphin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 03/10/11
2011-10-04 10:52:18
Хорошо а если с адресами все в порядке ! что тогда может быть ? дело в том что физика не поднимается я в разные порты коммутатора "тыкал" а с кросовером надо попробывать
dolphin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 03/10/11
2011-10-04 11:15:51
IP на карте прибиты статически
dolphin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 03/10/11
2011-10-04 20:36:24
"Возьмите ноутбук и кросс-кабель, настройте прямое кабельное соединение комп-карточка, наберите IP карточки в браузере" Интерфейс на ноутбуке не поднялся с кросовером. Подскажите куда дальше копать ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-10-04 23:01:06
ссылка Перезалить фирмварь пробовали?Если пользовались Сом-портом,то перед попыткой соединения по сетке отключить Com и перезапустить ИБП через полное отключение или повторно запустить самотест кнопкой с панели.
dolphin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 03/10/11
2011-10-05 16:19:40
перезалил теперь Network Management Card AOSv3.7.3 Smart-UPS & Matrix-UPS APPv3.7.2 Проблема не ушла ,полное отключение и селф тест после отключения консоли пробывал
dolphin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 03/10/11
2011-10-05 19:33:54
Так же вынимал -вставлял карту из упса и вытягивал батарейку с карты. Линк стал дауном когда начал калибровать новые батареи. Есть у кого еще идеи ???
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-10-06 00:55:54
А после полного сброса,когда она сбрасывает IP в 0-ли не пробовали не меня ничего через консоль?Если залинкуется,то может быть проблема в плате ИБП,стоит в любой другой смарт переткнуть карточку ,раз было такое,подгорелый порт Com.
dolphin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 03/10/11
2011-10-07 15:28:26
переместил в APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V карта не залинковалась
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2011-10-07 15:39:01
попробуйте поставить заведомо исправную плату ( другую) и проверить снова. Если новая заработает, то старую утилизировать. Калибробвка вряд ли при чем, стечение обстоятельств... Если сетевой порт карты не был защищен, возможно какая-нибудь внешняя наводка проскочила...и что-то приключилось с платой.
dolphin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 03/10/11
2011-10-07 15:46:53
поступлю проще отправлю карту в ремонт в СЦ
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям