Автор | Тема: SURTD 5000XLI схема кабеля |
Виктор
Гость
|
2011-04-18 19:38:51 Подскажите схемку кабеля для соединения SURTD 5000XLI с компьютером для калибровки. На аппарате стоит 10-контактный "джек" (розетка) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-04-19 00:42:51
| Виктор,если не секрет,что Вы там калибровать надумали?Все что необходимо калибруется и по имеющемуся кабелю,а Com-овским кабелем можно и полностью из строя ИБП вывести,при отсутсвии опыта. |
|
Виктор
Гость
|
2011-04-19 11:22:08
| Аппарат пришел со сгоревшим зарядным у-вом и посаженными до 5 вольт на каждой из шестнадцати батареями. Зарядное восстановил, батареи подтянул сначала внешними зарядными, потом штатным. Теперь нужно откалибровать а заодно и оценить батареи после такого разряда. Долгое время пользуюсь UpsDiag 2 через кабель 940-0024С. А в этой модели стоит RJ. Если не трудно, сбросьте схемку кабеля или ссылочку. Спасибо. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-04-19 12:53:56
| Ну если Вы плату управления не меняли,то там ничего не надо калибровать.Какое у вас зарядное 218 Вольт?С кабелем не так все однозначно.Что сгорело в зарядном?2 транзистора,2 предохранителя..резисторы в затворах смотрели?В поверчате откалибруйте ,потом посмотрите состояние.Будет примерно 50 % от новых,если не очень старые.Картриджи или менять,или разбирать,цеплять к источнику тока 500 ма ...можно и от сети и дефектовать батарейки по отдельности,иначе худшая Вам все малину испортит(.В этом ИБП есть параметры недоступные через UPSDSIAG.Схема на pinouts есть.да и на форуме неоднократно ссылка была,если мне память не изменяет,только уровни однополярные там,учтите. |
|
Виктор
Гость
|
2011-04-19 14:12:10
| Плату управления не менял. Зарядное 218в. Взорвались 2 транзистора и 2 предохр. Резисторы в затворах исправны. PowerChute тоже подключить не могу без кабеля - принесли голый UPS.
Чуть больше года назад произошло то же самое. Тогда поменял батареи, поставил CSB.
Сейчас смущает, что "стрекочет" Т712 при работе зарядки. А калибровать хочу, чтобы записать реальный коэффициент в регистре "0", и чтобы сделать батареям цикл разряд/заряд. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник
Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2011-04-19 14:49:16
| При замене батарей : нагрузить 50% нагрузкой и выключить входное питание, дать выключится по разряду батарей. При проверке батарей : нагрузить заранее известной нагрузкой, дать отработать на батареях до выключения и сравнить время с идеальным (см. на графике на сайте). Про всё остальное - забудьте. |
|
Виктор
Гость
|
2011-04-19 15:57:28
| Отчет: нагрузил 1 кВт активной нагрузкой (большей не нашлось); аппарат проработал от батарей 31 минутуи стал подавать гудки о разряде батарей. При этом напряжение упало со 194в (после перехода на батареи) до 173в звук. сигнал). После этого включил сеть.
Тема закрыта. Спасибо всем. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-04-19 18:02:55
| А вы все волшебное слово калибровка склоняете).Вас больше должно насторожить частый выход зарядника из строя,что для SURT не свойственно,если конечно грязью не забьется.Обязательно в цепи затворов промерять резисторы,и до трансформатора тоже. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-04-19 18:06:13
| А вы все волшебное слово калибровка склоняете).Вас больше должно насторожить частый выход зарядника из строя,что для SURT не свойственно,если конечно грязью не забьется.Обязательно в цепи затворов промерять резисторы,и до трансформатора тоже.Стрекочет зарядник,если не громко,то это нормально.Емкость(электролит) на 250 в вроде был, на выходе зарядника возможно тоже заменить потребуется. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-04-19 23:44:47
| ...дляSURTD хотел написать,у SURT чаще)). |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|