Автор | Тема: Smart UPS RT 10000XLI не держит нагрузку.  |
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-03 10:14:12 Добрый день! Имеется SURT10000XLI, s/n B21132003348
к ниму 7 блоков батарей.
c 13 года в эксплуатации, ремонтировался один раз в 2014-2015(что с ним было не знаю).
до сего момента работал, держал нагрузку 2КВт часа 2 и более.
Заряд показывает 100 процентов,как питание пропадает - заряд подает до ноля и Пару мин не
работает.
постоянно висит значок замены батарей. Батареи перепроверил заряд от 108 В до 110 В на каждом
картридже. На 2-х соседних картриджах - в 2х местах был сильный разброс больше 1-2 вольта.
Какие то батареи более новые -верхний ряд точно. самые живые..
верхний ряд аккум. батарей в самом и ИБП
109,1 109,1 109,6 109,7
второй ряд
109,5 109,7 109,7 109,6
ниж. 6 рядов убирал вообще без измениений, так и висит ошибка.
В Apcfix регистра "0" вообще нет. я так понимаю батарей не видит? Bat. Packs показывает 002.
В UpsDiag стар. версии показывает не корректную инфу о ИБП.
В UpsDiag нов. версии более нормальная инфа о напряжении и номере ИБП. Пишет только ,что
Matrix 5000 неопредел. версии.
И регистры видит
"0" - 10
"4" - 06
"5" - В8
"6" - 19
Подскажите,что-то с "мозгами" ИБП ? что может для начала сделать. Калибровку сделать?
Постоянные переходы с дизеля на дизель, нагрузку какую смог убрал с него,
оборудование висит на нем щас пол киловата. показывает 100% заряд, 6% загрузка-20 мин типа
продержит. переход с ДЭС на ДЭС и падает до 0 заряд , хоть щас не вырубается, 2 мин точно
держит ) |
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-03 10:32:44
| Убрал значок - замените батареи. путем перезапуска ИБП и он разрядился в ноль, и щас за пол часа зарядится до 100%. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-09-06 14:38:13
| 1-в случае входа в меню калибовок UPSDIAG повреждает ИБП, так как он для поколений микропрограмм не выше 3
2-Перепроверить все картриджи подключением электрочайника прям в разьем картриджа на 2 кВт.У тех,где напряжение за 30 сек упало ниже 94 В заменить или убрать.
3-собрать ряды из картриджей прошедших тест.Картридж в ряду не прошедший тест делаетвесь ряд непригодным.
4-установить в APCFIX число рядов с исправными картриджами.
5-проверить,что напряжение по плечам по тестеру в пределах 218 -220 вольт и столько же видит apcfix на вкладке SURT.
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-09-06 14:38:54
| Ну и еслихотя бы 1 картридж не прошел тест,начинать заказывать новые АКБ. |
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-06 19:12:03
| спасибо, завтра попробую проделать описанное выше.
1-сетевую карту АР9610 я не вытаскивал, я прочитал чтобы,что-то поменять, надо ее вытащить.
2-по UPSDiag - просто заходом в меню калибровок повреждается ИБП. .т.е. если я заходил посмотреть даже, что-то нарушилось в ИБП...?
3- напряжение 217 В показывает в APCfix
|
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-07 10:37:45
| перебрал все батареи, один картридж ниже 95
собрал 3 ряда , напряжение после 30 сек подключения чайника
101,8 101,8 103 103,2
103,5 103,5 103,6 104
102,6 102,6 102,6 101,8
еще есть картриджи в разброс с 100 В -102 В, Ниже 100 не стал даже ставить.
В APCfix показал регистр "0" = АВ, и теперь показывает,что аж 180 мин выдержит, но мне не верится, до этого тоже так было. как питание пропадет сразу разряд...показывает напряжение 217 В.
жду пока зарядится до 100%.
|
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-07 12:15:48
| зарядился до 100%,
внутри UPS -первый ряд: плечо 1 и 2 картридж = 218-220 В, а вот 3 и 4 картридж плечо, нет напруги...где-то предохранитель ? или уже внутри что-то...?
второй ряд и третий ряд: плечо 1 и 2 картридж = 218-220 В, 3 и 4 картридж плечо = 218-220 В.
на самих картриджах 109-110В.
при отключении питания уже держит поболее время...это хоть чуть радует...
показывает 343 мин выдержит 0,5 килоВатта.
Bat/ Packs 002 стоит, не могу изменить в APCfix. оставил так и поставил 2 блока батарей(второй и третий ряд). |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-09-08 16:00:42
| 1-Вытащить!
2-ДА!
3-217 по обоим плечам? При какой температуре по датчику ИБП?
На вкладке SURT смотрим
В ящике сзади есть под крышкой плата с предохранителями,взять ящики с исправными предохранителями.
Если не зарегистрированаяя программа ,ничего не поменяете, тогда вставьте сетевуху и число внешнихбатарей установите в WEB ИНТЕРФЕЙСЕ. |
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-09 08:45:22
| 1- APCfix не зарегистрирована, я так и понял, что ничего не поменяю...
сетевуха с разъемом DB25, как зайти в вэб ? через PowerСhute не заходит.
2- на APCfix 27,4 температура снаружи батарей, на вкладке SURT название ИБП : снизу UPS bat system 192V.
справа написано Voltage BAT 217 В одна Строка-одно значение.
3 - в самом UPS снизу стоит 4 картриджа,между 1 и 2 картридж = 218-220 В (те есть они соед. между собой послед), а
вот между 3-4 нет напряжения(на самом картридже: на 3=109В, на 4 =109В). или я чето не так меряю...?
4- Сзади самого ибп нет никаких крышек, внутри на плате, посветив фонариком , вижу есть на плате какие-то предохранители.
5 - стоит же показывает 002, вот я и поставил 2 блока батарей. остальные блоки пустые оставил. Или надо отключить чтоб их вообще не было.
|
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-10 09:11:32
| Fiermware 476.18.W |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-09-13 16:31:01
| 1-зарегистрировать у Алексея.С DB25 сетевухи не знаю,на ней есть марка,зайти броусером по ее IP адресу.Парашут то тут причем?
2-Вообще не туда смотрите, это рассчетное значение.
3-Не там меряете
4-крышка на батарейном блоке, но разберитесьдля начала с измерениями.
5-Значение 002 -это 1 внешний блок с 4 мя батареями. |
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-14 17:07:55
| 1- за реглю позже. это не сетевуха вовсе - а Модуль управления APC AP9610. Сдерну с какого-нить UPS сетевуху тогда.
2 - не понял куда смотреть по напряжению?
3 - а где мерить?
4- крышка на батарейном блоке сзади, где написано аккум батареи и серийный номер?
5 - хорошо, я понял и в Руководстве так и написано 2 = 1 SURT192XLBP |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-09-15 14:56:43
| 2-для демо версии не доступно
3-на выводах картриджа (оричневый разьем)
4-Наверное, где разьмы прикручены для следующей батареи, надо без картриджей прозвонить,что контакты разьма с проводом звонятся с прикрученным соответствующим.
|
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-15 17:46:18
| 3- берем отдельно картридж на нем коричневый разъем - меряем = 109-110В
берем блок (для четырех картриджей) -пустой в нем 4 разъема (1,2,3,4) - этот блок подключен к ИБП
если померить между 1(минус) и 2 (плюс) = 218,4В, 3(минус) и 4 (плюс) = 218,4В.
потом как нить разберу разъемы. в освновном блоке ИБП чето значит
....щас на нем висит оборудование, которое отключать нельзя....
Спасибо за помощь. Заказали новый ИБП )
потом отпишусь, что с ним вообще |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-09-15 19:13:08
| 218,4 нормальные значения.
109-110 на картридже тоже.
Я бы еще токи померял токовыми клещами на проводках картриджей по правому и левому плечу в разных парах картриджей.Отличие более чем в полтора раза говорит о плохих акб. |
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-15 23:23:46
| вернусь еще раз писал выше:
в самом UPS снизу стоит 4 картриджа в блоке, блок общий с ИБП.
картриджи внутри под напряжением:
если померить между 1(минус) и 2 (плюс) = 218,4В, а вот 3(минус) и 4 (плюс) нет напряжения.... вот отсюда и думаю, что-то не так...и не понятно...
|
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-18 08:31:42
| нашел я карту АР9631, зашел на Web/
|
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-18 08:52:37
| поменял число Bat.Packs на 8 (7 доп. блоков).
стоит на дан момент только 2 доп блока,
мощность показывает 420W - загрузка 6 % - показывает будет работать 1718 минут ( раньше было 343 мин). |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-09-20 14:39:43
| В одном плече надо мерять у дальних выводов ,в другом у ближних
))))
Если 2 доп блока по 4ре картриджа,то 1+2=3.
Реально раньше отключится,проверить можно запуская калибровку. |
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-21 15:32:37
| Ку, спасB,J
Со второго рааза......длф......
я лично поехал..............но я его добью |
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-21 15:34:16
| Новый 5 ка,подъедит!
|
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-21 15:36:01
| менять! аккум и все
щас новый приедииттттт |
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-21 15:37:47
| сука ---батареи....походу...
не могу- проверим ---все оставим.... |
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-09-21 15:38:58
| Спасибо ,ЧЕВ! |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-09-22 14:12:27
| 2017-09-06 14:38:54
было ведь) |
|
Rahata
Участник

Тем: 1 Сообщений: 17 На форуме с 03/09/17 |
2017-10-22 00:26:25
| поменяли на 5К
все пока ровно...
доеду до места.
аккум мертвые....
спасибо ! |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|