АвторТема:  Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS) отключает нагрузку, пищит
mkozinsky
Участник


Тем: 3
Сообщений: 12
На форуме с 23/05/13
2014-12-30 14:14:43
BX1100CI-RS больше года, аккум. в норме (недавно проверял до разрядки), нагрузка год не менялась. Стал странно себя вести. У нас периодически проседает напряжение в сети, иногда лампы мерцают, редко могут даже моргнуть. Так вот именно в такой день, ИБП стал уводить компьютер в гибернацию, и почти сразу отключать нагрузку. При этом пищит, на кнопки не реагирует, не мигает. Лечится отключением от сети и паузой (вроде как реле отщелкивается). Потом некоторое время опять нормально работает, до следующей просадки. Последний раз клинило его беспрерывно, и вроде на ровном месте. Нагрузку всю успел отключить, кроме монитора, не помогло. Отвез в официальный СЦ APC на платный ремонт, 2400 р. Принес домой тоже самое, позвонил, поговорил с мастером, диагноз был отвалился датчик. Спросил что за датчик, сказал не знаю.... После праздников поеду деньги возвращать, вот такой вот официальный сервис. Так как сам с руками, может кто знает реальный диагноз? Контакты реле подгорели? Какого?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-12-30 18:45:52
Блок питания какой в компе?Если датчик температуры отпал,скорее всего надо батареи сменить.Если блок с активной коррекцией мощности при старении батапреи именно на перепадах отключаться будет,хотя по времени держать будет почти столько-же.Хотя вариантов минимум еще 2....емкости или реле...надо смотреть
mkozinsky
Участник


Тем: 3
Сообщений: 12
На форуме с 23/05/13
2014-12-30 19:27:58
Последний раз клинило его беспрерывно, и вроде на ровном месте. Нагрузкой были монитор, БП роутера, БП наушников, компьютер в выключенном состоянии. Но по его БП и его PFC уточню. По батареям - ваше предположение логично. Так как компьютер действительно на скачках (точнее провалах) неожиданно получает команду на гибернацию при "полных" батареях. Но почему ИБП считает, что он работает от батарей в это время? Нужно прислушаться будет ли кроткий писк, т.е. сигнал перехода на батарею. А что за ошибка "непрерывно пищит, на кнопки не реагирует, не мигает. Лечится отключением от сети и совсем недолгой паузой"?
mkozinsky
Участник


Тем: 3
Сообщений: 12
На форуме с 23/05/13
2014-12-30 22:33:17
Обнаружил, что и при повышенном напряжении и полных батареях компьютер получает команду на гибернацию. Пока подтверждаю ситуацию на двух ОС (чтобы исключить софт). При напряжении больше 248, и меньше 200 - команда на гибернацию или сразу или почти сразу. Это одно реле интересно? При 210-240 все отрабатывается нормально. ЛАТРа у меня нет, но напряжение ходуном ходит - приходится ловить.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-12-31 12:43:46
210-240 это основной режим работы,ни AVR ни батарея не задействованы.Вы не ответили про свой БП ,если он с APFC то ему сугубо пофигу напряжение на входе в пределах 100-280 вольт примерно.Поэтому отключаеи комп от БП и включаем напрямую в розетку.Вместо компа включаем настольную лампу с лампой накаливания 25-40 ватт ,Больше ставить не стоит,иначе мало что увидите .И наблюдаем,что поисходит.Лампа должна в такт со щелчками реле в ИБП менятиь яркость.Но не должнга погасать даже на доли секунды.Если погасает,то это реле.Но...раздвиньте в ПО пороги для работы AVR ,иначе при частых скачках даже нового реле на долго не хватит.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-12-31 12:50:51
Ну и стоит все-же еще раз проверить,что не БП компа вызывает проблемы.Еще раз повторюсь,что блоки с APFC сильно увеличивают входной ток при снижении напряжения питания и он может стать больше максимально возможного для ИБП ,что и уводит его в перегрузку и хибернацию.
mkozinsky
Участник


Тем: 3
Сообщений: 12
На форуме с 23/05/13
2014-12-31 19:20:28
БП с APFC AcBel PC6024. Но он год проработал в этих условиях и проблем не было. Клинило (с непрерывным писком, так было несколько раз подряд и больше не случилось) ИБП и при не включенном, но подключенном компе. По гибернации - уже выяснил, что ИБП в гибернацию комп отправляет при любых напряжениях, но далеко не каждый раз (чаще не отправляет) при простом тесте - выдернул ИБП из розетки. При этом пищит как и положено четыре раза, при этом никого разряда батареи, оверлоада не показывает. Сам и ИБП "не тухнет" в ошибке. Как будто мозги глючит у ИБП.
mkozinsky
Участник


Тем: 3
Сообщений: 12
На форуме с 23/05/13
2014-12-31 19:22:29
подключу комп напрямую в сеть. Потестим на гибернацию.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.