Автор | Тема: Smart-UPS (SU), Back-UPS PRO (BP) (3G) - настройка выходного напряжения при работе от батарей  |
TechnicsKuzya
Участник

Тем: 17 Сообщений: 310 На форуме с 13/01/13 |
2013-06-23 18:18:10 Собственно вопрос, как
настроить выходное
напряжение в пределах
230(+-2) Вольта, на парочке
аппаратов около 236 В. Я
правильно понимаю, что за это
отвечает делитель R122/R121
ссылка
t/Shemi/Smart_1.gif? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-06-25 23:58:30
| R78/79 t/Shemi/Smart_3.gif , но не так все просто....надо сначала подогнать эти резисторы по требуемому выходному напряжению,затем поменять в той же пропорции входной делитель,R64/65 а затем поменять коэффициент напряжения,что бы напряжение входное по тестеру соответствовало терминалу.Иначе нарушится режим работы АВР и будут мигать 6 диодов ,если менять будете более чем на 5 вольт. |
|
TechnicsKuzya
Участник

Тем: 17 Сообщений: 310 На форуме с 13/01/13 |
2013-06-26 22:25:48
| R78/R79 и R64/R65 это делители измерителя - верно? Выходное и входное напряжение, но ведь выходное напряжение инвертора зависит не от их значений? От данных измерителя зависит только "разрешение" на работу инвертора и работа АВР. Сигнал OUT-RECT еще "заводится" на 11 вывод APC 2020 через делитель R122/R121, я так понимаю именно эта цепочка отвечает за реальное значение напряжения на выходе инвертора!? Если нет, то для чего она? Вот есть к примеру BACK-UPS PRO 1000 выходное напряжение при работе инвертора 240В, входное напряжение 230В - по тестеру и по показаниям входного и выходного напряжения ИБП, отключаю сеть, на выходе инвертора 240-241В - (по тестеру), по показаниям ИБП - 236-237В (почему перестают соответствовать показания выходного напряжения!??). Получается неурядица, ИБП откалиброван - показания АЦП вольт в вольт, но инвертор выдает чуть завышенное, задача по сути одна, не трогая калибровку АЦП просто уменьшить напряжение инвертора. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-06-26 23:30:04
| В ИБП отсутсвует калибровочный коэффициент по выходному напряжению,поэтому отличие менее 5 вольт допустимо и никак не контроллируется,возникает за счет разброса параметров резисторов.Вы не совсем представляете принцип работы петли цифро-аналогового регулирования выходного напряжения ,то что Вы предлагаете,приведет к изменению формы выходного напряжения и возможно ошибке DC imbalance.Кстати,при какой нагрузке Вы измеряете выходное напряжение тестером?При номинальной или на холостом ходу?....APC 2020 это Bridge charger asic В переводе это мостовой зарядный контролер.... |
|
TechnicsKuzya
Участник

Тем: 17 Сообщений: 310 На форуме с 13/01/13 |
2013-06-27 22:20:04
| Т. е. амплитуда задается опорной синусоидой, следовательно процом? Так? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-06-27 23:45:03
| Не совсем так,проц изменяет опорную синусоиду так,что-бы постоянной была суперпозиция 3х сигналов-опорной синусоиды,выходного напряжения и тока емкости Г-фильтра. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-06-27 23:48:14
| Таким образом проц стабилизирует значение выходного напряжения независимо от комплексной составляющей выходного тока до крест фактора не менее 3х вроде для этой модели. |
|
TechnicsKuzya
Участник

Тем: 17 Сообщений: 310 На форуме с 13/01/13 |
2013-06-28 00:59:49
| ОК, спасибо, буду смотреть в сторону указанных делителей, на досуге сравню их значение между разными аппаратами. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-06-28 12:06:24
| Я не пойму,что Вам нужно то?Разницы скорее всего не найдете,так-как надо менять уставку в микропрограмме,изменение делителя это альтернативный путь программированию,хотя первый более правильный но сопряжен с покупкой нового проца за 80-100 целковых,а резистор,он намного дешевле.)). |
|
TechnicsKuzya
Участник

Тем: 17 Сообщений: 310 На форуме с 13/01/13 |
2013-06-28 20:03:31
| Ну вот смотрите, чтобы было проще понять: есть, для примера, два Back-UPS PRO 1000 - реальное выходное напряжение у одного 236 В, у другого 240 В - по показаниям мультиметра, по показаниям ИБП (через тот же APCFIX - у обоих 236-237), процы одинаковые, соответственно прошивки одинаковые. При подключении сети - входное=выходному=показаниям мультиметра. Почему так? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-06-29 12:02:25
| 2013-06-26 23:30:04 еще раз внимательно читаем этот пост.Поменяйте коээффициент входного напряжения ,выходное все равно будет равно входному,вы видите на экране значение измеренное через Т1 а вот реальное с Т2 испорльзуется только для оценки правильности работы АВР ,а когда работает инвертор,сигнал измерения берется с Т2 и в свете вышесказанного в упомянутом посте может отличаться.Можете просто тупо померять высоомным тестером напряжение на 2 ноге АЦП (входное) и на 4 ноге (выходное ) и заметить отличие,или подобрать один из делителей до равенства.Вам сказали,что надо сделать,а вы все не унимаетесь))) |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-06-29 12:40:40
| По поводу Back-UPS PRO я вроде уже писал как-то,что они настроены на 240 вольт выходного,проичем уставка программно не меняется в большинстве прошивок,как в SU где програмно можно установить 200,208,220,225 ,230 или 240 вольт меняя уставку. |
|
TechnicsKuzya
Участник

Тем: 17 Сообщений: 310 На форуме с 13/01/13 |
2013-06-29 16:52:52
| Да, я помню, Вы писали, что они настроены на 240 В, но почему тогда один из них выдает 236 В?
|
|
TechnicsKuzya
Участник

Тем: 17 Сообщений: 310 На форуме с 13/01/13 |
2013-06-29 16:56:30
| Я уже понял, что реально есть единственный способ изменить на 230 В - это обмануть проц. с помощью делителей. Меня сейчас больше интересует вышеуказанное отличие в двух экземплярах Back-UPS PRO, если бы обы выдавали 240 В и тоже показывали в APCFIX, вопросов скорее всего не возникло, а так... просто стало интересно... почему так ведут себя данные аппараты. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|