APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  sua1500i
kaskas
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 06/02/17
2017-02-06 11:48:08
есть аппарат арс sua1500i, плата 640-7735G.
По функционалу все функции работают (включается, выключается, переходит на сеть или на АКБ),
но
есть непонятки с его работой
1. При включении ИБП без нагрузки кратковременно промыргивает перегруз
2. При выключении.Выключаю без сети. при первом нажатии ИБП выключается, но остается
работать вентилятор. Если нажать второй раз и подержать 2с, то выключится и вентилятор
3. Не правильно определяет нагрузку. Для теста (с сетью) подключаю к нему масляный
нагреватель мощностью 1050ВА (проверял ваттметром), но столбик нагрузки зажигает все
лампочки. Если отключить сеть, то ИБП просто сразу отрубается. Если к нему подключить
шуруповерт мощностью 300Вт и запустить ИБП в режиме от АКБ, то при запуске шурика ИБП
иногда работает иногда вырубается иногда выпадает в перегруз. Аналогичные операции проводил с
ИБП PowerWare 5115 1000Ва. Везде отработал корректно (нагреватель перегруза не выдал, шурик
работал лучше чем от сети)
Подозреваю что неисправность более менее типовая, но не знаю ее.
Что делал из советов форума: Заменил все реле на новые, поменял конденсаторы электролиты
kaskas
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 06/02/17
2017-02-06 11:53:01
АКБ использовал одни и теже
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-06 15:25:42
Данный ИБП имеет мощность 980 Ватт, поэтому вполне логично, что при 1050 отключается.
1 и 2 пункты проблем не вижу.
kaskas
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 06/02/17
2017-02-07 08:43:49
я бы с вами согласился если бы шурик работал одинаково. А то получается 1000 шурик держит а вот 1500 отрубается (даже перегруз не высвечивает)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-07 18:15:03
У вас схемотехнически 2 разных ИБП ,один низковольтный,другой с высоковольтным звеном и накопительной емкостью,по определению пусковой ток он держит лучше.Ну и напряжения отключения на АКБ у 1500i зависит от нагрузки,а при скачкообразном набросе нагрузки ,как от шурика,ИБП отключится при значительно меньшей просадке на акб,чем если бы вы зажали кнопку шурика и хапускали ИБП холодным стартом.У предидущей модели SU1400i такой опции не было,и с шуриком работает отлично,сам пользуюсь.
kaskas
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 06/02/17
2017-02-07 19:39:14
я так понял, что дело в полу-слабых АКБ? Для высоко-частотного хватает а для низко нет? Все таки истина где-то рядом. Есть еще АРС back-ups pro 1000 на плате 640-0734 (на выходе чистая синусоида) на нем тоже шурик стабильно работает. Может что еще подскажите? Может где в настройках какая цифра влияет?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-08 17:15:37
Вы читаете,что Вам пишут? SU1400i брат близнец с АРС back-ups pro 1000 ,поэтому и работает.
У них напряжение отключения всегда около 20 В ,а 1500I отключится при 22,8 на АКБ,разницу чувствуете? 1500I он сам настраивается на мощность нагрузки ,для экономии акб,однако в ситуации с шуриком защита срабатывает быстрее ,чем он пересчитывает для резко возросшей нагрузки.С холодильником картина точно такая-же.Я долго экспериментировал,пока это выяснил.
Зажмите кнопку шурика и стартуйте с холодного,тогда все запустится.
kaskas
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 06/02/17
2017-02-08 18:55:39
логика есть. спасибо. Но как то я в аппарате малость разуверился
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-08 19:08:53
У него есть свои плюсы и минусы, сокращение числа ключей потребовало более быстродействующей защиты ,0,1 сек против 1,5 сек у серого SU..Ну и внесением новых алгоритмов продлен срок службы акб .Его можно перенастроить,но от этого пострадают другие дополнительные фунции,а бесплатных плюшек в новых аппаратах все меньше,экономия во всем).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-08 19:11:27
У многих китайских производителей за последние 10 лет косинус фи бесперебойников упал с 0,8 до 0,4 ,это Вам как?То есть фактически 500ВА БП позиционируется как 1000ВА.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.