Раздел: Cервис


АвторТема:  высокое напряжение на АБ ИБП SU 450
Элик
Участник


Тем: 3
Сообщений: 0
На форуме с 21/08/06
2006-09-05 08:05:59
напряжение полностью заряженных батарей на работающем SmartUPS 450 у меня 28.4 если мерять вольтметром на клеммах а норма должна быть 27.6 вольта. VR1 не регулирует напругу, микропроцессор IS 12 контролирует заряд батареи и защищает от перезаряда, обеспечивает непрерывную зарядку, выходит процессор накрылся если нет то как отрегулировать?
Iskimos
Участник


Тем: 0
Сообщений: 57
На форуме с 04/07/06
2006-09-08 16:19:25
Если есть сомнения обратите в сервис...