АвторТема:  Алгоритм включения ATS AP7723 в работу
uvf
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 20/09/12
2012-09-20 11:26:26
При включении ATS AP7723 столкнулись с некоторыми трудностями. Имеем два несинхронизированных источника переменного напряжения 220 В и соответственно одну нагрузку. Вопрос: в какой последовательности они должны подкючаться к ATS AP7723 ?
ODmitrie
Участник


Тем: 0
Сообщений: 12
На форуме с 10/05/12
2012-09-20 15:51:15
Согласно документации, т.е.в любой, поскольку после подключения делается настройка главного и резервного ввода. ссылка Момент переключения с одного источника на другой не улавливается подключенным оборудованием, поскольку переключение между двумя источниками осуществляется безопасным образом вне зависимости от разности фаз.