2010-09-28 13:52:42Здравствуйте. Каким образом можно изменить уставку входного напряжения так, чтобы агрегат смог работать от напряжения 270 В и не отключался от сети? У нас днем напряжения сети 210В, а ночью когда нагрузка падает повышается иногда до 270 В. Спасибо, с уважением.
Верхний порог переключения поставить на максимум.По идее должен работать.Если не хватает,то накручивать измерительнй орган,но совсем чуть-чуть.дабы допустим при 280 в сети он думал,что 265.Но тут есть две проблемы..,во первых аппарату тяжело такое входное напряжение,что чревато не только сокращением срока службы батарей,но и преждевременным выходом из строя аппрата.ну и во вторых,поднимется и нижняя граница.Будет отключаться не при 165 вольтах,а при 170.Гораздо разумнее поставить автотрансформаторный стабилизатор на входе,он и достаточно дешев,и его стоимость быстро окупится за счет увеличения срока службы ИБП,батарей и снижения расхода энергии.
А как поставить верхний порог переключений на максимум? Это делается в какой-то программе или нужно вовнутрь блока залезать?
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2010-09-30 11:35:09
Да прочтите же, о этом в мануале описано ! ссылка . А если " обмануть " и сделать ( пожалейте железяку !! ) еще выше предел - в терминале ,если знаете и умеете . А нет - и соваться не стоит - только навредите.
Мануал конечно же прочли. Установили програмку PowerChute. Поехали к агрегату, подключили комп, запустили прграмку, но она сразу же пытается залезть в интернет (интернета на месте нет). В этом весь затык, мы не можем запустить программку. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать. Как я понял, нужно компьютер подключить к агрегату и необходимо, чтобы был интернет для активации програмки?