2011-04-26 10:05:20Имеется ИБП Smart-UPS 1500VA/980W (SUA1500I) с горящим индикатором замены батареи и периодическим (2сек) сигналом. В нем оригинальный RBC7. В запасе лежит CSB GP 12170 (12В, 17 aH). Подойдет ли он для замены?
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2011-04-26 10:32:26
Если в запасе лежит не N - лет , работать будут . Дайте им подзарядиться после замены часов 20 , ну а после проверяйте на некритичной нагрузке.
dimamel
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 26/04/11
2011-04-26 11:05:16
Спасибо за быстрый ответ. Заменил, поставил на зарядку. Показывает полный заряд (видимо свежие). А как насчет калибровки? На старом 18 aH, а здесь 17. Критично?
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2011-04-26 11:12:35
Через двадцать часов видно будет !
Именно через это времяо надо будет
это ссылка
сравнить с тем что у вас
Индикатор заряда ,это тот заряд,который был бы в батарее,если она новая и в исправном состоянии,если батарея не калибровалась в этом ибп,этот заряд понятие вообще абстрактное.Кроме того,надо смотреть,что бы при заряде и разряде на батареях напряжение было примерно одинаковым..Если с момента выпуска батареи прошло более 8-12 месяцев,то надо разрядить батарею от остатков заряда на холостом ходу до отключения,затем доразрядить на какую-то нагрузку током 0,05С примерно батарею с большим напряжением до равенства с меньшим,затем заряжать сутки.После чего можно проверять и калибровать.Зарядку желательно не прерывать.это позволит правильно сформировать проницаемый рабочий слой на пластинах без значительных уплотнений.если не удается достич показателей ,как пишет TimH,то операцию повторяем .Обычно достаточно сделать 1-3 раза.Если к пятому разу достичь желаемого времени не удалось,надо принять это как должное или заменить батареи на другое.