Тема: Какая правильная процедура ввода УПСа в эксплуатацию.
Nick2Nick
Гость
2008-11-06 17:04:10Какова последовательность действий? (Всяческое распечатывание и подключение кабелей есть в инструкции - это не интересно). Но что нужно, сразу включать его под номинальной нагрузкой и не жужжать? Дать сначала зарядиться без нагрузки (во включенном или выключенном состоянии)? Калибровать (сразу или после предварительной зарядки)? Физически или софтом? Или что ещё??
Nick2Nick
Гость
2008-11-06 17:06:23
З.Ы. если это важно: SUA1000XLi и SU1400RMXLiB3U
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2008-11-07 08:20:44
1)Ваш Вопрос:" Дать сначала зарядиться без нагрузки (во включенном или выключенном состоянии)?"
Ответ "выдрал" из инструкции SUA1000 :
"Когда ИБП подключен к электросети, производится зарядка его батареи. В нормальном режиме работы
батарея полностью заряжается за четыре часа. На протяжении этого первоначального периода зарядки ИБП
не подает питание от батарей в течение всего расчетного срока.
"
2)Ваш Вопрос:" Калибровать .......
ответ в инструкции :"1. Подсоедините разъем батареи. ........
2. Подсоедините источник к оборудованию и к сети э ............
3. Включите источник бесперебойного питания. ...........
4. Установите, по желанию, программное обеспечение
"
ну нет там этого "про калибровать" - и МОЕ мнение -не надо !!!!!!!
Nick2Nick
Гость
2008-11-07 12:35:48
TimH
Ну инструкцию то я прочитал! Читать там почти нечего. Всё очень кратко. Там всё же как-то туманно и неопределённо сказано про ввод в эксплуатацию. Называется додумай сам, а в инструкции это замылено, как само собой разумеющееся. Как редко встречается в инструкциях к тем же телефонам или другим девайсам упоминания про прокачку тех же АКБ. Однако это сильно влияет на время работы девайса.
Ну сказано в инструкции что заряжается до 90% за превые три часа нормальной эксплуатации. Упоминается про зарядку выключенного, но присоединённого УПСа. И про физическую калибровку в инструкции вообще, если я не ошибаюсь, ни слова (и не только в этих УПСах). Однако таковая процедура существует и, насколько мне известно, в некоторых случаях рекомендована официальными представителями производителей/сервисников УПСов.
Вроде как в инструкции косвенно сказано, что нужно включить УПС сразу с плановой нагрузкой и подождав 3 часа можно считать, что всё оборудование стоит на "боевом дежурстве". Но вот стоит ли качнуть АКБ туда-сюда? Калибрануть? Ибо АКБ несколько месяцев не видел подзарядки. ...и т.п.?
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2008-11-07 21:31:39
Nick2Nick ! Пожалуйста, поясните суть фраз "....прокачку тех же АКБ " , "...физическую калибровку ..." и "...качнуть АКБ туда-сюда.." Извините что вмешался,заинтересовало как сервисника. А в мануале ,мне кажется , конкретика достаточная для пользователя, а не косвенно. С неправильной калибровкой можно и навредить.
Nick2Nick
Гость
2008-11-14 19:57:46
андрейка3
Прокачка АКБ - заряд до полной с последующей разрядкой (и так несколько циклов).
Качнуть туда-сюда - один цикл прокачки АКБ (см. выше).
Физическая калибровка (т.е. не софтом) - что-то вроде, зарядить УПС с 30% полезной нагрузкой, выдернуть шнур питания УПСа из розетки. Дожаться отключения УПСа по опустошении АКБ. Включить, зарядить и в бой!
В мануале как раз КОНКРЕТНО и не сказано!!!
Там сказано типа подключите, включите и работайте. Но всё же зная общие физические свойства тех же АКБ, которые к тому же не вчера выпущены, возможно есть полезные манипуляции для улучшения последующих эксплуатационных характеристик? Вот я и интресуюсь мнением профессионалов и бывалых пользователей, дабы неправильными действиями не навредить! :)