fes
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 10/04/17
2017-04-10 12:43:26
Доброе Всем время суток.
Сдохли силовые модули сразу аж 3 шт из 4-х.
Силовые транзисторы целые, предохранители тоже.
Полазил по форумам - заменил некоторые мелкие электролитические кондюки на плате ККМ.
Толку не какого.
Подскажите что могла сдохнуть?
Module Type: SYPM4KI
Manufacture Date: 03/01/07 Firmware Revision: 323
Raw Status Data: 0020 8468 8100 2000 0002 08 48 7C CA 00 C9 00 55 8C 8B 3B 43
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-10 16:49:56
А у вас ККМ отказал разве? Причин масса, самая главная-старость,10 лет срок службы закончился. Надо смотреть, что и как происходит, на какой команде блок сваливается в ошибку ,если устройство старое ,проблемы могут быть не только в SYPM4KI,а так-же в бэкплейне и модулях связи и управления.Надо знать,что спровоцировало отказ,редко такое бывает,что 3 отказали сразу ,без участия мозгов ,надо делать комплексную диагностику,а то как Тришкин кафтан будет.Если в МSK пишите в почту.
fes
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 10/04/17
2017-04-11 10:01:44
Я не из Москвы.
Контора на федеральном бюджете. Денег добиться почти не реально. Ещё и 44-ФЗ - хрень полная.

Да действительно, блоки с мозгами глючили. В это время всё и свалилось.
В "мозгах" кондюки (330Мкф 25в) высохли все в обоих блоках (esr - большое стало).

Единственный живой силовой блок во всех слотах показывает одно и тоже.
Нагрузку показывает 105 -110% из бэкапа не выходит.

Если выдернуть все силовые модули нагрузку показывает 27%...

Если вставить кроме работающего ещё хотя бы один из сбойных силовых модулей заряд АКБ падает со 100 на 99%.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-11 17:35:55
Ну значит не нужен Вам ИБП просто и нечего меня словами типа ОФЗ пугать)))
Вы пишите,что бы понятно было,какие условия измерения,какая реальная нагрузка,режим работы,Data log,Event log а то разговор вообще ни о чем. Устройство старое,емкости в нем ВСЕ надо менять по сроку службы,делать профремонт,заводскую калибровку измерителей,попытка сэкономить она боком потом выходит потребителям Ваших услуг. Вот мне шлет Энергосбыт квитанцию на оплату, а там в ней значится и переплата за текущий период и пени ,коза по телефону как мантру повторяет ,что сбой ,а это у всех знакомых на районе такая хрень, я сразу не о преднамеренности думаю, а сто так технику обслуживают.....
fes
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 10/04/17
2017-04-12 12:51:38
1. У нас 2-я категория по электроснабжению.
2. У нас нет потребителей услуг среди населения - мы научно-исследовательский институт.
3. Мне проще разобраться в прошивке pic контроллера на плате управления, срисовать схему блока и т.д. (короче выполнить обратный инженеринг), чем выбить из нашей бухгалтерии хотя бы копейку.
4. И я никого не пугаю здесь, мне надо разобраться в сбое и устранить его.

p.s.
Радиодетали приходиться покупать за свой счёт. :-(
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-12 17:20:57
Вы читаете, что Вас спрашивают? Вы не можете доходчиво ответить по технической стороне , как пользователь устройства.
Вот именно поэтому, пока сапоги у нас будет точать пирожник, так жить и будем. Вам зарплату платят видимо из бюджета, в бюджет все мы платим налоги, а вы вместо того, что бы изобрести в своем институте штучку, за которую весь мир нам платить будет, за зарплату занимаетесь противозаконной деятельностью , пытаясь нарушить авторские права обратным инжинирингом ,что прямо запрещено законом об авторских правах.
Вам и так уже лишнего рассказали ,а вы причитаете ,что мы типа сами тут не местные и схемы нету, вместо четкого ответа. Ну и если шуток не понимаете ,я тоже помочь не могу)).
fes
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 10/04/17
2017-04-13 09:02:28
Я не учёный, я простой скромный сисадмин у меня почти 500 раб мест и функции спеца по ТЗИ...
не до юмора!!!
UPS я перезагрузил уже несколько раз - логов там уже нет.
есть только повторяющиеся записи:
04/13/2017 09:28:25 UPS: Sensed a load greater than 100 percent of rated capacity.
04/13/2017 09:28:22 UPS: Overload condition cleared.
04/13/2017 09:27:08 UPS: Sensed a load greater than 100 percent of rated capacity.
04/13/2017 09:27:05 UPS: Overload condition cleared.

могу сказать только что он подключен по 3-м фазам, скачков напряжения не было.
текущее состояние
Input Voltage: 238.7 235.3 231.9 VAC @ 49.99 Hz
Maximum Input Voltage: 238.7 237.0 230.2 VAC
Minimum Input Voltage: 238.7 237.0 230.2 VAC
Output Voltage: 238.4 VAC
Output Frequency: 49.98 Hz
Output Current: 13.4 Amps
Output Load: 03.18 kVA
Output Watts at n+0: 109 % Watts
последние записи из лога:
Symmetra LX 16000 RM Integrated EMU
Date Time Vmin1 Vmin2 Vmin3 Vmax1 Vmax2 Vmax3 Vout Iout %Wout kVAout %VAout Freq %Cap Vbat TupsC TIambC %HumI
04/13/2017 09:59:07 235.3 233.6 228.4 240.5 238.7 231.9 236.4 13.4 108 3.15 0 49.98 100.0 138.3 37.0 23.25
04/13/2017 09:44:07 235.3 233.6 230.2 238.7 235.3 233.6 238.7 13.4 110 3.17 0 50.00 100.0 138.3 36.0 23.00
04/13/2017 09:29:07 237.0 233.6 230.2 238.7 235.3 231.9 237.0 13.4 108 3.17 0 49.97 100.0 138.3 36.0 23.00
04/13/2017 09:14:07 235.3 233.6 230.2 238.7 235.3 233.6 238.0 13.4 106 3.19 0 50.00 100.0 138.3 36.0 23.00
04/13/2017 08:59:07 235.3 235.3 228.4 240.5 237.0 233.6 236.0 13.4 107 3.15 0 49.98 100.0 138.3 37.0 22.75
04/13/2017 08:44:07 237.0 235.3 231.9 240.5 237.0 235.3 237.0 13.4 105 3.17 0 49.98 100.0 138.3 36.0 22.75



p.s.
законы я не нарушаю, т.к. не распространяю полученную информацию и не получаю с этого какую либо прибыль.
fes
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 10/04/17
2017-04-13 10:28:35
логи после того как установил обратно сбойные блоки:

04/13/2017 11:27:03 System: Web user 'apc' logged in from 192.168
04/13/2017 11:26:34 UPS: Sensed a load greater than 100 percent of rated capacity.
04/13/2017 11:26:31 UPS: Overload condition cleared.
04/13/2017 11:24:31 UPS: Sensed a load greater than 100 percent of rated capacity.
04/13/2017 11:24:27 UPS: Overload condition cleared.
04/13/2017 11:16:05 System: Web user 'apc' logged out from 192.168.
04/13/2017 11:11:22 System: Set Date or Time.
04/13/2017 11:07:33 System: Web user 'apc' logged in from 192.
04/13/2017 11:06:59 UPS: Number of Power Modules increased.
04/13/2017 11:06:33 UPS: Power Module failure.
04/13/2017 11:06:33 UPS: Number of Power Modules increased.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-13 18:05:30
У вас нагрузка более 100 %; для 1 го работающего модуля , не очень хороший вариант что то дотыкать для проверки, попробуйте отключить нагрузку и попробовать стартануть от АКБ на 1 м модуле в верхнем гнезде.Если стартанет или сделает попытку хорошо, далее подайте сеть и посмотрите,как переходит на сеть,если выпадет в ошибку через несколько секунд ,то тоже можно на коленке починить, а если сразу сваливается не пытаясь стартануть,нужна детальная диагностика , на ральцах обьяснить сложно.
По приведенному Data Log вы установили только 1 модуль , у вас другие вообще не видятся ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-13 18:12:43
Закон прямо запрещает подобную деятельность в том числе для личных целей ,а если Вы это делаете за зарплату , следовательно по указанию руководства, это уже преступная группа, имейте ввиду))).
Трудно Вам дать совет удаленно ,после 10 лет однозначо рекомендована замена модулей. Модули управления вы тоже похоже не долечили, по крайней мере у меня есть сомнения в измерительной части, связанные со старением элементов, хотя не критично.
Посмотрите,что припаяно на месте С584 на плате управления силового модуля,если 33 Uf то замените на 47.
fes
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 10/04/17
2017-04-14 09:13:20
Спасибо!
один силовой модуль (ему почти год) из 3-х сдохших удалось отдать по гарантии. :-)
Отключить нагрузку я могу только после 21:00 или в воскресенье и то только по согласованию с директором (если его черти на работу не понесут), днём меня, при аварийном отключении, чуть не похоронили.

на месте С584 стоит синий квадратный конденсатор 1мкф 63в. плата версия 640-0476J rev.9
fes
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 10/04/17
2017-04-14 09:19:05
33мкф 35в на плате есть 6 электролитов в SMD корпусах
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-14 15:14:05
Перепроверил,глюкнуло меня,С564 ,проверить С567 рядом ,это из доступного на коленке.
Если модули в работе 1 год,то смысла проверять нет,это после 10 лет работы возможно, тогда посмотри MKP емкость на уменьшение номинала, критично более чем в 2 раза ,на выходе Г-образного LC фильтра 20 UF там вроде в твоем должна быть,номер не помню на память.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-14 15:16:19
Все остальные работы в условиях СЦ и тестового ПО. Можно и на железке, но надо понимать работу внутренней ОС ,но это не в рамках тут, уж извините.
fes
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 10/04/17
2017-04-17 10:25:38
Большое СПАСИБО!
буду разбираться...
ну и бабло на новые с главбуха выбивать.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-17 16:47:55
Обьясните руководству,если питает критические нагрузки, что потеря данных дороже , либо если это не так, то не нужен Вам ИБП.
fes
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 10/04/17
2017-04-18 08:37:06
УРА ЗАРАБОТАЛО!!!!
виноват кондюк C564, у него esr вместо табличного 1.2 был 96 ом!!!
fes
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 10/04/17
2017-04-18 08:38:52
про потерю данных и об уголовной ответственности за потерю государственной информационной системы я уже совместно с куратором ФСТЭК РФ объяснил.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-18 18:12:56
Ну беги за бутылкой ,надо обмыть.
Вопрос, а помещение кондиционируется, такой отказ возможен обычно лет через 10 , а не как по вашему описанию, что быстро из строя вышло.
Но это первый звоночек, надо конечно все обслуживать ,диагностировать и профремонт делать,
либо менять модули при первом подозрении .
ReloadXP
Участник


Тем: 4
Сообщений: 15
На форуме с 07/11/18
2020-09-27 12:27:32
Если модули 2007 года, что нужно поменять для профилактики? Все конденсаторы в керамике? ТипаC564, 6шт? Там ещё есть 50V 330uF & 200V 220uF
И были ли случаи замены 450V 2200uF конденсаторов Chemi-Con U36D462EA ?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям