48rus
Участник


Тем: 3
Сообщений: 12
На форуме с 03/04/14
2014-04-15 09:01:39
Добрый день! Подскажите как сделано двойное преобразование в частности SURT2000XLI Сетевое напряжение выпрямляется во что? в постоянку 310вольт или в 48 вольт? Если в 310, то в блок схемах нарисовано, что батарея (48в) подключена параллельно выходу выпрямителя (310) и входу преобразователя (не стыковка однако). А если в 48 то какими средствами выпрямляется и понижается до 48в 2 КВт мощности и почему при переключении на батарею щелкает мощное реле, если батарея подключена постоянно? По идее- частота сети и форма синусоиды должна быть по барабану такому упсу ( в пределах разумного конечно).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-15 14:51:28
Сеть выпрямляется в два плеча +-310 Вольт,затем стоит APFC конвертор повышающий напряжение до +-400 Вольт из которого инвертором формируется выходная синусоида и заряжается батарея через понижающий косой мост.При отсутсвии сети напряжение батареи мостовым инвертором повышается до +-400 вольт .Во время переключения реле выходной инвертор питается от емкостей .Поэтому выходное напряжение не прерывается,хъотя реле и щелкает.
48rus
Участник


Тем: 3
Сообщений: 12
На форуме с 03/04/14
2014-04-15 17:09:02
Ух-ты, все оказывается сложнее. Спасибо за разъяснение. Это получается, что со временем элекролиты подсохнут и есть вероятность, что хваленый RT может переключить на батарею с пропуском?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-15 17:43:55
Не думаю,APFC жахнет задолго до полного их высыхания,так что не переживайте,услышите и увидите))).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям