АвторТема:  SUA750I периодически помаргивает от сети
saiid
Участник


Тем: 7
Сообщений: 27
На форуме с 11/03/11
2014-07-16 18:07:11
SUA750I периодически помаргивает при работе от сети. Мограния 5 центральных светодиодов (как при залипшей релюхе), кроме сетевого (сеть то есть). При работе от батареи все в норме. нагрузку держит (и на сети и на АКБ). После перехода на батарею и назад на сеть мограние обычно уходит, потом через неопределенное время возвращается. Батареи свежие, калибровки зашиты. Конденсаторы заменил - моргает... Может что подскажет. Есть еще 2ва периодически выпадают в елочку (тоже вроде только от сети), но редко. Реле не причем. Вроде при этом есть небольшая пульсация на С46 и и на кондере рядом, но менял - не они. Перерыл все. Подскажите...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-07-17 00:35:06
Вычисленное напряжение на выходе ИБП с учетом активной ступени AVR на основе измерения через АЦП входного напряжения (2 нога АЦП) отличается от измеренного АЦП выходного напряжения ИБП (4 нога ) более чем на 5 ступеней дискртизации.А уж что там,реле залипает,коэффициенты нормироания АЦП сбиты,емкость какая отвалилась на входе АЦП при вытаскивании батареи,я не знаю..
saiid
Участник


Тем: 7
Сообщений: 27
На форуме с 11/03/11
2014-07-17 11:20:51
Судя по всему проблема в сигнале 2й ноги. На данный момент на входе между фазой и землей висит конденсатор 105к, без него показывает заниженное напряжение и выпадает в нормальную елочку, со сбросом нагрузки. С ним просто помаргивают светодиоды. Конденсаторы целые. Возможно проблема в АЦП так как аппаратов со схожими проблемами несколько (проявляется немного по разному, но похоже) и партия одна. Через что приходит сигнал на 2ю ногу?
st72f63
Участник


Тем: 0
Сообщений: 33
На форуме с 27/10/11
2014-07-17 15:10:39
Был такой дефект, интересный. Подскажу только, что ЗУ было причиной. (в моем случае, спорить не буду, некогла)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-07-18 00:18:08
-8 вольт в норме у Вас?И возьмите хороший тестер и откалибруйте константу АЦП для правильногоизмерения напряжения.И еще,напряжения при 230 вольтт на входе и выходе на 2 и 4 ноге должны быть равны,около 2,8 вольтт примерно,мерять надо высокоомным тестером.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-07-18 00:19:50
Посмотрите еще камень хорошо напаян или вдавлен в колодку.Еще шлейф морды может быть,если только промаргивает и на работу не влияет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям