АвторТема:  Symmetra 40K: UPS: Static Bypass Switch Module failure.
victor
Гость
При переключении на батареи Symmetra 40K выдала ошибку: UPS: Static Bypass Switch Module failure. Вопрос, с чем это едят, и насколько это опасно. 07/27/2005 17:07:50 UPS: Bypass not in range cleared; either frequency or voltage. 07/27/2005 17:07:33 UPS: Returned from battery backup power. 07/27/2005 17:07:33 UPS: Static Bypass Switch Module failure. 07/27/2005 17:07:30 UPS: Bypass not in range; either frequency or voltage. 07/27/2005 17:07:26 UPS: Switched to battery backup power.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2005-07-28 15:25:49
А Суметра гарантийная?, а был ли СтартАп?
victor
Гость
2005-08-17 15:52:09
да, на гарантии, вроде был, но меня тогда не было :) Тех.поддержка пришла к выводу, что Static Bypass Switch нужно менять. Ждем-с. Спасибо, Павел.
Роман
Участник


Тем: 0
Сообщений: 40
На форуме с 13/12/04
2005-08-18 17:49:47
А попробуйте перевести систему на ручной байпасс, а потом полностью выключить Симметру и включить через минуту.
Kos
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 21/03/11
2011-03-21 09:08:22
Упса такую же ошибку выдавала. Все дело было в неработающем вентиляторе на лицевой панели модуля. Каждый вентилятор сидит на своем разъеме и, мозги,видимо, контролируют потребление...
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-03-21 12:09:37
С внтилятором все верно , сам менял недавно в Bypass Switch . Но у меня при подобном сообщении , три года тому, причина оказалась в неконекте в разъеме контроллера . После профилактики все работает до сих . Но лучше не зная не лазить , тем более если на гарантии, вроде был .Вызывайте поддержку.
icef
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 28/03/16
2016-03-28 12:10:02
Добрый день! Сегодня ночью упс сказал: 03/28/2016 06:44:21 UPS: A static bypass switch module fault exists. Зрительно с вентиляторами на модуле все в порядке, все 3 вращаются. В какую сторону посоветуете копать? Гарантии нет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-29 12:47:37
Вынуть- вставить байпасс для начала,часто проблема вконтактах.
icef
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 28/03/16
2016-03-29 14:47:14
Chevyuser, я может глупость спрошу - static switch этот хотсвапный? Однозначно в документации не нашел, что можно дернуть и не уронить все подключенное на упс. Я больше айтишник, чем энергетик )
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-29 15:29:24
Если речь идёт о _PX1 ,то модуль хотсвапный , он соединяет вход с выходом и никак не влияет на работу ,пока работает сам Ибп в режиме преобразования ,однако риcк уронить есть,если в при вынутом модуле возникнет перегрузка.как вариант.Были случаи,что в данном модуле коротили сигнальные шины изза неудачной сборки,поэтому лучше критичную нагрузку перевести на другое питание.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-29 15:30:20
Вы когда профилактику делали на устройстве последний раз?
icef
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 28/03/16
2016-03-29 18:12:44
Отдельно процедуры профилактики в последние два года точно не было. Отрабатываем только алерты, меняем блоки по мере появления ошибок, ну и self test упс сам по расписанию гоняет
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-30 12:30:53
Ну а контакты в разьемных соединениях видимо тоже самотест за вас чистит? Спирт айтишники канистрами выписывают,неужели выпивают?)))Образование сульфидных отложений идёт наиболее активно при эксплуатации блоков батарей более 3 х лет,что бывает при смене только отказавшихся блоков,а не всех блоков выработавших ресурс в том числе по времени Теперь за крамолином и чистить и смазывать им все контакты
icef
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 28/03/16
2016-03-30 19:50:11
есть сэр. Спасибо.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2016-03-30 20:08:32
Не забудьте продуть все PowerModul'и от пыли, и будет счастье
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-30 20:20:01
Ну да,,кулеры тоже не мешает на обороты проверить,снижение более 10-15 % скорости вращения,в том числе из-за засорения может приводить в фолту...
icef
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 28/03/16
2016-04-01 20:20:58
это точно. Спасибо
Андрэ96
Участник


Тем: 6
Сообщений: 8
На форуме с 12/09/16
2017-10-24 10:23:57
Тоже случился сбой модуля электронного байпаса на РХ80 во время проведения противоаварийных тренировок, когда отрубали внешнее питание.
Мы теперь не можем не перевести ИБП в сервисный режим, не корректно выключить ИБП. Пока нагрузку ронять можно - на источнике сидит один кондёр и ни чего важного. Как выключить/включить УПС, что бы он перезапустился? Может пропадёт ошибка? Ну или вообще пока выключить, что бы выполнить все продувки, чистку контактов и всё остальное вышеописанное?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-10-25 14:29:54
Чистить все контакты, это аппарат еще тот. Отключаем нагрузки на выходном щите, пробуем забайпасить, если не байпасится выдергиваем по 2 центральных картриджа батарей в каждой полке, отключаем батарейный рубильник,жмем систем энайбл свитч по крышечкой вниз, выключаем ввод .Ждем минут 10-15 чтоб стекло ,потом копаемся.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям