Автор | Тема: Symmetra 40K: UPS: Static Bypass Switch Module failure.  |
victor
Гость
|
При переключении на батареи Symmetra 40K выдала ошибку: UPS: Static Bypass Switch Module failure.
Вопрос, с чем это едят, и насколько это опасно.
07/27/2005 17:07:50 UPS: Bypass not in range cleared; either frequency or voltage.
07/27/2005 17:07:33 UPS: Returned from battery backup power.
07/27/2005 17:07:33 UPS: Static Bypass Switch Module failure.
07/27/2005 17:07:30 UPS: Bypass not in range; either frequency or voltage.
07/27/2005 17:07:26 UPS: Switched to battery backup power.
|
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2005-07-28 15:25:49
| А Суметра гарантийная?, а был ли СтартАп? |
|
victor
Гость
|
2005-08-17 15:52:09
| да, на гарантии, вроде был, но меня тогда не было :)
Тех.поддержка пришла к выводу, что Static Bypass Switch нужно менять. Ждем-с.
Спасибо, Павел. |
|
Роман
Участник

Тем: 0 Сообщений: 40 На форуме с 13/12/04 |
2005-08-18 17:49:47
| А попробуйте перевести систему на ручной байпасс, а потом полностью выключить Симметру и включить через минуту. |
|
Kos
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 21/03/11 |
2011-03-21 09:08:22
| Упса такую же ошибку выдавала. Все дело было в неработающем вентиляторе на лицевой панели модуля. Каждый вентилятор сидит на своем разъеме и, мозги,видимо, контролируют потребление... |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-03-21 12:09:37
| С внтилятором все верно , сам менял недавно в Bypass Switch . Но у меня при подобном сообщении , три года тому, причина оказалась в неконекте в разъеме контроллера . После профилактики все работает до сих . Но лучше не зная не лазить , тем более если на гарантии, вроде был .Вызывайте поддержку. |
|
icef
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 28/03/16 |
2016-03-28 12:10:02
| Добрый день!
Сегодня ночью упс сказал:
03/28/2016 06:44:21 UPS: A static bypass switch module fault exists.
Зрительно с вентиляторами на модуле все в порядке, все 3 вращаются. В какую сторону посоветуете копать? Гарантии нет. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-03-29 12:47:37
| Вынуть- вставить байпасс для начала,часто проблема вконтактах.
|
|
icef
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 28/03/16 |
2016-03-29 14:47:14
| Chevyuser, я может глупость спрошу - static switch этот хотсвапный? Однозначно в документации не нашел, что можно дернуть и не уронить все подключенное на упс. Я больше айтишник, чем энергетик ) |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-03-29 15:29:24
| Если речь идёт о _PX1 ,то модуль хотсвапный , он соединяет вход с выходом и никак не влияет на работу ,пока работает сам Ибп в режиме преобразования ,однако риcк уронить есть,если в при вынутом модуле возникнет перегрузка.как вариант.Были случаи,что в данном модуле коротили сигнальные шины изза неудачной сборки,поэтому лучше критичную нагрузку перевести на другое питание.
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-03-29 15:30:20
| Вы когда профилактику делали на устройстве последний раз? |
|
icef
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 28/03/16 |
2016-03-29 18:12:44
| Отдельно процедуры профилактики в последние два года точно не было. Отрабатываем только алерты, меняем блоки по мере появления ошибок, ну и self test упс сам по расписанию гоняет |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-03-30 12:30:53
| Ну а контакты в разьемных соединениях видимо тоже самотест за вас чистит? Спирт айтишники канистрами выписывают,неужели выпивают?)))Образование сульфидных отложений идёт наиболее активно при эксплуатации блоков батарей более 3 х лет,что бывает при смене только отказавшихся блоков,а не всех блоков выработавших ресурс в том числе по времени
Теперь за крамолином и чистить и смазывать им все контакты
|
|
icef
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 28/03/16 |
2016-03-30 19:50:11
| есть сэр. Спасибо. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2016-03-30 20:08:32
| Не забудьте продуть все PowerModul'и от пыли, и будет счастье |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-03-30 20:20:01
| Ну да,,кулеры тоже не мешает на обороты проверить,снижение более 10-15 % скорости вращения,в том числе из-за засорения может приводить в фолту... |
|
icef
Участник

Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 28/03/16 |
2016-04-01 20:20:58
| это точно. Спасибо |
|
Андрэ96
Участник

Тем: 6 Сообщений: 8 На форуме с 12/09/16 |
2017-10-24 10:23:57
| Тоже случился сбой модуля электронного байпаса на РХ80 во время проведения противоаварийных тренировок, когда отрубали внешнее питание.
Мы теперь не можем не перевести ИБП в сервисный режим, не корректно выключить ИБП. Пока нагрузку ронять можно - на источнике сидит один кондёр и ни чего важного. Как выключить/включить УПС, что бы он перезапустился? Может пропадёт ошибка? Ну или вообще пока выключить, что бы выполнить все продувки, чистку контактов и всё остальное вышеописанное? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-10-25 14:29:54
| Чистить все контакты, это аппарат еще тот. Отключаем нагрузки на выходном щите, пробуем забайпасить, если не байпасится выдергиваем по 2 центральных картриджа батарей в каждой полке, отключаем батарейный рубильник,жмем систем энайбл свитч по крышечкой вниз, выключаем ввод .Ждем минут 10-15 чтоб стекло ,потом копаемся. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|