АвторТема:  Подключение ИБП SURTD3000RMXLI
Виталий
Гость
2010-04-16 09:46:45
Добрый день! Вопрос касаемо подключения SURTD3000RMXLI. На задней панели имеются 8 разъемов по 10А, 2 по 16А. В инструкции указано, что имеются выходные автоматические выключатели на модели XLI на 5000 Ва - есть ли такие же выключатели на модели 3000 Ва. Спасибо
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-04-16 10:17:37
Виталий ! На SURTD3000RMXLI выключателей нет . можете удостовериться на фото в ссылка . ссылка
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-04-19 07:33:18
ВЫходные автоматические выключатели нагрузки и расположены сзади ИБП, разбиты на 3 группы. ВХодных на 3000VA моделях действительно нет, если необходимо - предусмотрите внешний.