Приветствую.

Есть данный ибп.
Оригинальный комплект батарей прожил ровно 3 года и вздулся.
Куплены были батареи VENTURA HR 1234W (12V 9AH).
Прослужили ровно год.
Сейчас в Повершуте калибровка не работает (выдает ошибку).
При выкл. эл-ва ибп сразу же отключается. Не держит и секунды.
Повершут никаких ошибок не показывает, батареи заряжает.
Подскажите, как решить проблему. Или однозначно менять батареи ?

Спасибо
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-08-04 14:46:32
В данном ИБП используются АКБ 17 ач , а не 8 , как вы установили, а может и еще меньше , внутреннее сопротивление АКБ в вашем случае превышает 30 мОм ,а должно быть в 2-3 раза меньше, нагрузите ваши акб по отдельности лампой от фары авто,если при этом через 30 сек напряжение менее 11.80 В на акб, работать не будет.