АвторТема:  SU1400RMI2U
Killy
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 19/04/16
2016-04-19 22:39:08
Здравствуйте форумчане, отдали аппарат SU1400RMI2U серийник AS0210211311 целиком и полностью расстроенный. APCFIX утверждает что номинал батарей 48 вольт заряд 55.5, все константы FF и прошивка бог знает какя т.к я уже поменял. Вопрос такой как узнать нужную прошивку и нужные константы, в одном месте нашел (SU1400RMI2U 08 B4 10 A3 92 162.3.I) но проблема в том что такой я не нашел, есть 160 и после них идет 165. И второй вопрос, какое напряжение заряда нужно поставить. Когда стояло 55 вольт фактическое на аккумуляторах было 24.7, поставил другую прошивку и замерил тестером то стало 27 и растет (в апсфикс стоит 27.13)
Killy
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 19/04/16
2016-04-19 23:35:26
С прошивкой чуток разобрался, в источнике указана 162.3.I, а по hex получается 162.4.I, она верная?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-20 19:20:08
Плата какая 3,5 G?
Killy
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 19/04/16
2016-04-21 11:48:59
да