APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Проблема с Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS)
Smetanin82
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 17/08/14
2014-08-17 17:09:59
Добрый день, приобрёл себе для домашнего пользования вышеуказанный ИБП (приобрёл бу в хорошем состоянии), судя по серийнику он августа 2012 года. Продавец сказал, что стоял на небольшом сервере и т.к. от батарей работал не часто батареи почти новые. К нему я подключил ПК (i5 3570K + БП Aerocool Strike-x 800W), монитор 19", ЖК-телевизор 37" и WI-FI роутер. Поставил PowerChute, подождал полного заряда, запустил самодиагностику из программы и после решил проверить работоспособность ИБП, т.е.как долго будет держать нагрузку. При работе ПК, монитора и роутера PowerChute показывал 59- 90Вт, потому я посчитал эту нагрузку слабой и решил включить ещё телевизор. Нагрузка стала 270-290Вт. Отключил ИБП от сети и после писка ИБП программа за несколько секунд выкинула окошко с предупреждением о том, что ПК будет переведён в режим гибернации. (Это при полном заряде батарей и нагрузке меньше половины!). Ничего не предпринимая и желая посмотреть что будет, дождался пока быстренько пробежала полоска в выскочившем окошке и всё выключилось. При этом заметил один странный момент: после такого отключения инвертор всё так же продолжал гудеть, словно бы продолжает свою работу и после отключения нагрузки. Включаю ИБП в сеть - без изменений - инвертор гудит и ИБП пищит от том что не видит сеть! Пришлось выключить и снова включить бесперебойник с кнопки. Включаю ПК и вижу что он не погрузил его в сон, а просто оторвал от питания, т.к. система была выключена некорректно. Но самое интересное - в PowerChute заряд батареи упал незначительно! Потому я ещё пару раз проделал то же самое каждый раз имея точно такой же результат!
Smetanin82
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 17/08/14
2014-08-17 17:10:26
Через пару часов решил проверить работу ИБП без телека (К тому времени батареи были заряжены до 87%). В PowerChute нашёл настройку в которой можно уменьшить время перехода на батареи с 5 до 1 минуты, что я и сделал. До отключения от сети программа определяла что батарей хватит на 15-18 минут при такой нагрузке, но как только вытащил вилку из розетки сразу же упало до < 1 минуты и программа выкинула такое же как было ранее окно о переводе в режим гибернации. Но на сей раз я нажал кнопку "отменить переход в гибернацию" после чего ИБП продержал нагрузку (ПК, монитор и роутер) минут 12 (хотя всё так же показывало < 1 минуты) и тянул бы еще явно минут 5-10 (судя по оставшемуся заряду), но тут я решил сделать полный разряд-заряд батарей с целью их тренировки греша на то, что они видимо потеряли ёмкость и дабы не ожидать - включил ТВ - пару секунд и отключение, но на сей раз после отключения инвертор не гудел. Ещё один ньюанс: когда я проверял как бесперебойник держит нагрузку без ТВ, я решил промерять выходное напряжение и оно оказалось 178В вместо 220В, это нормально или же инвертор всё же работает как-то не так как должен? Я грешу на батареи и подозреваю что имеет место снижение ёмкости, но ИБП проходит внутренний тест, лампочка о том что пора менять батареи не светит и ИБП не сигнализирует об этом. Заявленное APC время от батарей, при нагрузке 80Вт - 64 минуты - в моем случае думаю минут 20, максимум - 25. Что делать в данной ситуации: пробовать поменять батареи, вернуть покупку продавцу (на факт что получится), пробовать что-то самому чинить, но тогда что и где? (паяльник держать умею) Или быть может я что-то делаю не так или чего-то не понимаю в физике процесса работы ИБП? :) Заранее спасибо.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2014-08-17 20:36:33
Видимо у вас тестер не тот какой нужен. На гарантии? ссылка
Smetanin82
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 17/08/14
2014-08-17 22:02:00
Хотите сказать, что это: ссылка плохой тестер? Он то может и на гарантии, но у меня нет документов. Я ж написал, что купил бу.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2014-08-17 22:28:09
не плохой, но у него нет функции true rms. Нужен типа такого ссылка
Smetanin82
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 17/08/14
2014-08-17 22:36:15
Ну да, это конечно гравицапа нафаршированная всем чем можно. :) А если можно поподробнее о том, почему нельзя замерять напряжение на выходе тестером типа моего или это как раз связано с апроксимацией?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2014-08-18 00:00:04
ага, связано. У ибп этого типа на выходе не чистый синус а только апроксимация
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2014-08-18 00:00:51
а ваш прибор умеет мерить только чистый синус
Smetanin82
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 17/08/14
2014-08-18 00:13:51
Ну собственно я так и подумал. Значит уже лучше, т.к. инвертор работает в нужном режиме, но что с УПСом? Виной батареи или сам бесперебойник? Удивляет работа инвертора после отключения нагрузки и отсутствие реакции сразу после включения в сеть
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2014-08-18 12:39:47
У вас несовместимое оборудование. ссылка
Smetanin82
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 17/08/14
2014-08-18 13:06:45
Тогда почему комп более-менее держит (не заявленное время, но минут 20-25), а при включении телевизора - гаснет всё? Не думаю что несовместимость с БП компьютера проявляется при включении большей нагрузки в виде телевизора, но ради интереса попробую нагрузить телевизором и какой-то лампой, выключить компьютер и проверить держит ли нагрузку ИБП
Smetanin82
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 17/08/14
2014-08-18 13:36:20
Вообщем результат эксперимента такой: 1.Включил в нагрузку лампу 200Вт и телевизор + комп + монитор с роутером дабы глянуть в PowerChute мощность нагрузки - 468Вт. 2.Отключил комп с монитором и оставил в нагрузке телек и лампу, т.е. ~ 400Вт. 3.Отключил бесперебойник от питания сети. Итог: ~400Вт нагрузки ИБП продержал 2,5 минуты вместо заявленных АРС 10 минут (на 335Вт).
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2014-08-20 00:16:54
должно быть так: ссылка
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2014-08-20 00:17:45
как на графике, 400Вт ~8мин +/-
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-08-20 02:39:06
Попробуйте следующую фигню,2-3 раза разрядите ИБП от батареи без нагрузки до отключения,затем сутки -двое заряжаем.Потом меряем время работы с нагрузкой (после заряда ессно) ,если батарея не совсем УГ ,раза в 1,5-2 время работы вырастет.
Smetanin82
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 17/08/14
2014-08-20 20:57:50
Что-то чуток я не понял, а как разрядить батарею без нагрузки? о_О
Smetanin82
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 17/08/14
2014-08-20 21:28:32
А-а, или вы имеете в виду холодный старт и разряд в нём?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2014-08-20 22:21:22
именно так, разряд при работе на холостом ходу...
Smetanin82
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 17/08/14
2014-08-22 11:40:13
Спасибо за совет, попробую такой финт проделать. Ещё такой вопрос: в данном устройстве аккумуляторы при замене не требуют калибровки? Если требуют то каким образом её осуществить?
IsamiSan
Участник


Тем: 19
Сообщений: 44
На форуме с 25/04/13
2014-08-22 11:58:18
Не требуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.