Автор | Тема: Проблема с Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS) |
Smetanin82
Участник
Тем: 1 Сообщений: 9 На форуме с 17/08/14 |
2014-08-17 17:09:59 Добрый день, приобрёл себе
для домашнего пользования
вышеуказанный ИБП (приобрёл
бу в хорошем состоянии), судя
по серийнику он августа 2012
года. Продавец сказал, что
стоял на небольшом сервере и
т.к. от батарей работал не
часто батареи почти новые. К
нему я подключил ПК (i5 3570K
+ БП Aerocool Strike-x 800W),
монитор 19", ЖК-телевизор 37"
и WI-FI роутер. Поставил
PowerChute, подождал полного
заряда, запустил
самодиагностику из программы
и после решил проверить
работоспособность ИБП,
т.е.как долго будет держать
нагрузку. При работе ПК,
монитора и роутера
PowerChute показывал 59-
90Вт, потому я посчитал эту
нагрузку слабой и решил
включить ещё телевизор.
Нагрузка стала 270-290Вт.
Отключил ИБП от сети и после
писка ИБП программа за
несколько секунд выкинула
окошко с предупреждением о
том, что ПК будет переведён в
режим гибернации. (Это при
полном заряде батарей и
нагрузке меньше половины!).
Ничего не предпринимая и
желая посмотреть что будет,
дождался пока быстренько
пробежала полоска в
выскочившем окошке и всё
выключилось. При этом
заметил один странный
момент: после такого
отключения инвертор всё так
же продолжал гудеть, словно
бы продолжает свою работу и
после отключения нагрузки.
Включаю ИБП в сеть - без
изменений - инвертор гудит и
ИБП пищит от том что не видит
сеть! Пришлось выключить и
снова включить бесперебойник
с кнопки. Включаю ПК и вижу
что он не погрузил его в сон, а
просто оторвал от питания,
т.к. система была выключена
некорректно. Но самое
интересное - в PowerChute
заряд батареи упал
незначительно! Потому я ещё
пару раз проделал то же самое
каждый раз имея точно такой
же результат! |
|
Smetanin82
Участник
Тем: 1 Сообщений: 9 На форуме с 17/08/14 |
2014-08-17 17:10:26
| Через пару часов решил проверить работу ИБП без телека (К тому времени батареи были заряжены до 87%). В PowerChute нашёл настройку в которой можно уменьшить время перехода на батареи с 5 до 1 минуты, что я и сделал. До отключения от сети программа определяла что батарей хватит на 15-18 минут при такой нагрузке, но как только вытащил вилку из розетки сразу же упало до < 1 минуты и программа выкинула такое же как было ранее окно о переводе в режим гибернации. Но на сей раз я нажал кнопку "отменить переход в гибернацию" после чего ИБП продержал нагрузку (ПК, монитор и роутер) минут 12 (хотя всё так же показывало < 1 минуты) и тянул бы еще явно минут 5-10 (судя по оставшемуся заряду), но тут я решил сделать полный разряд-заряд батарей с целью их тренировки греша на то, что они видимо потеряли ёмкость и дабы не ожидать - включил ТВ - пару секунд и отключение, но на сей раз после отключения инвертор не гудел. Ещё один ньюанс: когда я проверял как бесперебойник держит нагрузку без ТВ, я решил промерять выходное напряжение и оно оказалось 178В вместо 220В, это нормально или же инвертор всё же работает как-то не так как должен? Я грешу на батареи и подозреваю что имеет место снижение ёмкости, но ИБП проходит внутренний тест, лампочка о том что пора менять батареи не светит и ИБП не сигнализирует об этом. Заявленное APC время от батарей, при нагрузке 80Вт - 64 минуты - в моем случае думаю минут 20, максимум - 25.
Что делать в данной ситуации: пробовать поменять батареи, вернуть покупку продавцу (на факт что получится), пробовать что-то самому чинить, но тогда что и где? (паяльник держать умею) Или быть может я что-то делаю не так или чего-то не понимаю в физике процесса работы ИБП? :)
Заранее спасибо. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2014-08-17 20:36:33
| Видимо у вас тестер не тот какой нужен. На гарантии? ссылка |
|
Smetanin82
Участник
Тем: 1 Сообщений: 9 На форуме с 17/08/14 |
2014-08-17 22:02:00
| Хотите сказать, что это: ссылка плохой тестер?
Он то может и на гарантии, но у меня нет документов. Я ж написал, что купил бу. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2014-08-17 22:28:09
| не плохой, но у него нет функции true rms. Нужен типа такого ссылка |
|
Smetanin82
Участник
Тем: 1 Сообщений: 9 На форуме с 17/08/14 |
2014-08-17 22:36:15
| Ну да, это конечно гравицапа нафаршированная всем чем можно. :) А если можно поподробнее о том, почему нельзя замерять напряжение на выходе тестером типа моего или это как раз связано с апроксимацией? |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2014-08-18 00:00:04
| ага, связано. У ибп этого типа на выходе не чистый синус а только апроксимация |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2014-08-18 00:00:51
| а ваш прибор умеет мерить только чистый синус |
|
Smetanin82
Участник
Тем: 1 Сообщений: 9 На форуме с 17/08/14 |
2014-08-18 00:13:51
| Ну собственно я так и подумал. Значит уже лучше, т.к. инвертор работает в нужном режиме, но что с УПСом? Виной батареи или сам бесперебойник? Удивляет работа инвертора после отключения нагрузки и отсутствие реакции сразу после включения в сеть |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2014-08-18 12:39:47
| У вас несовместимое оборудование. ссылка |
|
Smetanin82
Участник
Тем: 1 Сообщений: 9 На форуме с 17/08/14 |
2014-08-18 13:06:45
| Тогда почему комп более-менее держит (не заявленное время, но минут 20-25), а при включении телевизора - гаснет всё? Не думаю что несовместимость с БП компьютера проявляется при включении большей нагрузки в виде телевизора, но ради интереса попробую нагрузить телевизором и какой-то лампой, выключить компьютер и проверить держит ли нагрузку ИБП |
|
Smetanin82
Участник
Тем: 1 Сообщений: 9 На форуме с 17/08/14 |
2014-08-18 13:36:20
| Вообщем результат эксперимента такой:
1.Включил в нагрузку лампу 200Вт и телевизор + комп + монитор с роутером дабы глянуть в PowerChute мощность нагрузки - 468Вт.
2.Отключил комп с монитором и оставил в нагрузке телек и лампу, т.е. ~ 400Вт.
3.Отключил бесперебойник от питания сети.
Итог: ~400Вт нагрузки ИБП продержал 2,5 минуты вместо заявленных АРС 10 минут (на 335Вт). |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2014-08-20 00:16:54
| должно быть так:
ссылка |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2014-08-20 00:17:45
| как на графике, 400Вт ~8мин +/- |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-08-20 02:39:06
| Попробуйте следующую фигню,2-3 раза разрядите ИБП от батареи без нагрузки до отключения,затем сутки -двое заряжаем.Потом меряем время работы с нагрузкой (после заряда ессно) ,если батарея не совсем УГ ,раза в 1,5-2 время работы вырастет. |
|
Smetanin82
Участник
Тем: 1 Сообщений: 9 На форуме с 17/08/14 |
2014-08-20 20:57:50
| Что-то чуток я не понял, а как разрядить батарею без нагрузки? о_О |
|
Smetanin82
Участник
Тем: 1 Сообщений: 9 На форуме с 17/08/14 |
2014-08-20 21:28:32
| А-а, или вы имеете в виду холодный старт и разряд в нём? |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2014-08-20 22:21:22
| именно так, разряд при работе на холостом ходу... |
|
Smetanin82
Участник
Тем: 1 Сообщений: 9 На форуме с 17/08/14 |
2014-08-22 11:40:13
| Спасибо за совет, попробую такой финт проделать. Ещё такой вопрос: в данном устройстве аккумуляторы при замене не требуют калибровки? Если требуют то каким образом её осуществить? |
|
IsamiSan
Участник
Тем: 19 Сообщений: 44 На форуме с 25/04/13 |
2014-08-22 11:58:18
| Не требуют. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.