Автор | Тема: Site Wiring Fault  |
Downkey
Участник

Тем: 2 Сообщений: 14 На форуме с 27/04/11 |
2011-04-28 04:52:23 ИБП Smart UPS 1400 (SU1400RMI2U) s/n: GS0008004161.
При мониторинге по карте управления AP9619, обнаружили следующее сообщение "Site Wiring Fault". Первым делом, согласно описанию ошибки, начали проверять состояние заземления, нейтрали и входного питания. Никаких критических отклонений обнаружено не было, т.е. причины сообщения, указанные в описании отсутсвуют. ИБП сняли с работы, взамен установили резервный Smart 700, с той же картой управления. Резервный ИБП сообщение "Site Wiring Fault" не показывает. Исходный ИПБ (Smart 1400) был вывезен в для диагностики в другое помещение, подключен к другой электросети, установлена другая карта управления, но сообщение "Site Wiring Fault" на нем осталось. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, возможно нужно чтото проверить в самом ИБП, на плате, может проблема в электронных компонентах?? |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2011-04-28 09:04:58
| Какая прошивка на карте управления ? Озвучьте номера AOS и APP (для серии Smart д.б. SUMXnnn). |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2011-04-28 09:06:10
| Данное сообщение вообще-то справедливо для трехфазных ИБП, где важна ротация фаз A, B, C. |
|
Downkey
Участник

Тем: 2 Сообщений: 14 На форуме с 27/04/11 |
2011-04-28 09:43:19
| Hardware Factory:
Model Number: AP9617
Serial Number: NA0710014967
Hardware Revision: A10
Manufacture Date: 03/07/2007
MAC Address: 00 C0 B7 2F 6A AF
Management Uptime: 7 Days 1 Hour 30 Minutes
Application Module:
Name: sumx
Version: v3.7.2
Date: 02/02/2010
Time: 19:08:16
APC OS (AOS)
Name: aos
Version: v3.7.3
Date: 02/02/2010
Time: 17:05:14
Вообще-то, с это же картой управления стоит другой ИБП, который такое сообщение не выдает. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-04-28 10:19:38
| Проверить только остается,ИБП правильно определяется?Модель и номер прошивки.Дело в том,что этот ИБП физически не может сгенерить такой сигнал,поэтому скорее всего прошивка стоит не на international/индекс I.В случае если с карточкой все нормально..........Дмитрий,а как же ИБП Deltec бвыпускаемые под марками Hp,Compaq ну или Neohaus,однофазные,пока вилку не перевернешь,свиристят Wiring Fault,даже лампочка на панели есть ,ну или в меню этот пункт не отключишь? |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2011-04-28 12:59:55
| Про других производителей я знаю, сам Powerware ремонтирую. Но у APC SU ни в COM-протокольных регистрах состояния ни в SNMP 32-х битном регистре нет состояния Site wiring fault, нашел только в SNMP-шном регистре upsAdvStateAbnormalConditions, специфичном для Симметр : Flag 27:Site Wiring Fault. Могу только предположить : новые версии прошивок некорректно работают с SU1400RMI2U образца 2000 года. Прошить более старой версией прошивки. У меня где-то валялись по-моему даже начиная с 2.5.3. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-04-28 15:53:48
| Да тут похоже не в карточке дело,а в самом ИБП..скорее всего тип прошивки ибп для данного ибп указан неверно,например 110 вольтовый.,вот карточка и ругается.У него с други м таким же карточка работает,мне кажется так.Событие точно не аппаратное,а взаимодействия прошивок)))))))))). |
|
Downkey
Участник

Тем: 2 Сообщений: 14 На форуме с 27/04/11 |
2011-04-29 04:07:20
| UpsDiag показывает ревизию 162.3.I А какая должна быть ревизия для этой модели? |
|
Downkey
Участник

Тем: 2 Сообщений: 14 На форуме с 27/04/11 |
2011-04-29 04:16:42
| В реле RY7 (корпус прозрачный) обнаружены подгоревшие контакты. Может ли это быть причиной такого сообщения? |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2011-04-29 07:38:47
| 1.Навсегда забудьте про UPSdiag, хотите нормальную программу - вот ссылка Ревизия правильная. При неисправности реле по идее должна быть совсем другая ошибка, но в принципе - такое возможно. Насколько точно Firmware ИБП передает в Firmware карточки регистры ошибок - неизвестно. |
|
Downkey
Участник

Тем: 2 Сообщений: 14 На форуме с 27/04/11 |
2011-04-29 08:09:43
| UpsDiag конечно не панацея. Телнет тоже такую ревизию показывает. Но Ваша "нормальная программа" стоит денег. А у нас никто платить не захочет. :( поэтому имеет то что имеем. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2011-04-29 09:54:23
| Вот и я тоже всегда удивляюсь, почему никто не хочет платить денег за ремонты, работы по пусконаладке и монтажу, диагностике и техобслуживанию... список можно продолжать. Но почему-то мне всегда регулярно приходят счета за коммунальные платежи, интернет, кабельное, сотовый телефон, мне ничего бесплатно не продают в магазине... список можно продолжать. Может это есть правильно и я отстал от жизни ? Это лирическое отступление, по делу я уже высказался - или закупить более современные ИБП с более адекватными Firmware, перепрошить в карточку более раннюю прошивку. Если считаете что ИБП неисправен - сдайте в ремонт специалистам, кроме реле, уверяю Вас, у него наверняка есть скрытые неисправности. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-04-29 13:12:27
| Входное напряжение он какое показывает через терминал?162.3.I эта прошивка уже отличалась ,чем что сеть ниже видит,чем есть.
Дмитрий.мы никогда не будем жить хорошо,потому что с молоком матери большинство впитали сладкое слово халявва...
а по поводу темы топика -надо чинить ИБП.как я и сначала сказал((( |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2011-04-29 13:25:10
| В самом начале дано подробное описание действией. Смена ИБп на другой решает проблему. Значит, дело в ИБП, его нужно калибровать, ремонтировать. Учитывая 2000 год выпуска и срок службы 10 лет, то просто заменять на новый. |
|
Downkey
Участник

Тем: 2 Сообщений: 14 На форуме с 27/04/11 |
2011-06-16 00:57:38
| Скорее всего вы все правы, и дело вероятно в несоответствии прошивок. На плате отсутствует электронная часть схемы, которая как раз и контролирует событие Site Wiring Fault, т.е. место под пайку есть, а электронных компонентов нет. Поэтому новая версия прошивки неправильно интерпретирует отсутствие (или наличие) какого то сигнала. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-06-18 01:04:28
| Бесплатная версия указанной Дмитрием программы показывает нормально регистр ошибок,скорее всего будет что-то типа Main Relay Fault которое карточка так интерпретирует. |
|
|