вырубило автомат на 100 ампер, на ИБП Symmetra LX 16000
лог приложил,.
что за ошибка "UPS: The load exceeds 100% of rated capacity" ???



04.07.2017 08:42:21 System: Coldstart.
04.07.2017 07:45:56 UPS: The output power is turned off due to a low battery.
04.07.2017 07:45:51 UPS: A low battery condition no longer exists.
04.07.2017 07:41:01 UPS: The battery power is too low to continue to support the load; the UPS
will shut down if input power does not return to normal soon.
04.07.2017 05:04:23 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to
bypass mode.
04.07.2017 05:04:22 UPS: On battery power in response to an input power problem.
04.07.2017 02:10:51 System: Set Date or Time.

03.07.2017 12:04:44 UPS: The load no longer exceeds 100% of rated capacity.
03.07.2017 12:01:42 UPS: The load exceeds 100% of rated capacity.
03.07.2017 11:49:46 UPS: The number of batteries increased.
03.07.2017 11:49:14 UPS: A faulty battery no longer exists.
03.07.2017 11:49:12 UPS: The number of batteries decreased.
03.07.2017 11:49:12 UPS: An extended run frame fault no longer exists.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-07-05 14:59:50
"UPS: The load exceeds 100% of rated capacity"
Превышена нагрузка ,она более 100 % номинала ( 16квА)
Кроме того,возможны проблемы с комуникацией с внешним батарейным фрэймом.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям